根据2011版砌体结构设计规范 6.1.2条。不管是带壁柱还是构造柱;s都应取相邻横墙的间距;对于轻钢厂房来说;外维护墙相邻横墙的间距一般都很大,比如横墙间距48m,围护墙高度H8.4m;上端与屋架铰接,根据砌体规范5.1.3,计算高度Ho=1.2H=10.08m;假如墙体厚度240mm,修正系数 为1.2,即使不开窗;砂浆为M5,高厚比限值为24,加4m构造柱有利修正系数=1+1.5*0.24/4=1.09则1.09*1.2*24=31.4;高厚比=10.08/0.24=42;远远大于31.4,也就是240厚墙体,横墙间距48m,最多只能31.4*0.24=7.5米;假如围护墙体上端自由,即使考虑了上端自由的增大30%,也最多能到5m;这一条不满足的话,就算在加圈梁也没有用,加壁柱也许会高一点;不知道我理解的是否正确
根据2011版砌体结构设计规范 6.1.2条。不管是带壁柱还是构造柱;s都应取相邻横墙的间距;对于轻钢厂房来说;外维护墙相邻横墙的间距一般都很大,比如横墙间距48m,围护墙高度H8.4m;上端与屋架铰接,根据砌体规范5.1.3,计算高度Ho=1.2H=10.08m;假如墙体厚度240mm,修正系数 为1.2,即使不开窗;砂浆为M5,高厚比限值为24,加4m构造柱有利修正系数=1+1.5*0.24/4=1.09则1.09*1.2*24=31.4;高厚比=10.08/0.24=42;远远大于31.4,也就是240厚墙体,横墙间距48m,最多只能31.4*0.24=7.5米;假如围护墙体上端自由,即使考虑了上端自由的增大30%,也最多能到5m;这一条不满足的话,就算在加圈梁也没有用,加壁柱也许会高一点;不知道我理解的是否正确
请问各位大侠;是不是现在的轻钢厂房外围护墙是不是只能砌这么高了呢,还有什么特别的办法吗
2楼
有高手来帮忙吗
回复
3楼
需要外挂
回复
4楼
收费外挂?那不是像鸣人一样。天天开外挂
回复
6楼
坐等高手来吧
回复
7楼
过高的轻钢结构建议采用墙梁加压型钢板墙板形式,还能增加整体结构的蒙皮效应。
回复
8楼
过高的轻钢结构建议采用墙梁加压型钢板墙板形式,还能增加整体结构的蒙皮效应
回复
9楼
沙发说的。。。
回复
10楼
过高的轻钢结构建议采用墙梁加压型钢板墙板形式,还能增加整体结构的蒙皮效应
=================================================
请问什么是
蒙皮效应!!!!!
回复
11楼
轻钢结构建议采用墙梁加压型钢板墙板形式
回复
12楼
说的是,既然是轻钢结构,除非特殊要求,为什么不考虑轻质维护呢
回复