根据2011版砌体结构设计规范 6.1.2条。不管是带壁柱还是构造柱;s都应取相邻横墙的间距;对于轻钢厂房来说;外维护墙相邻横墙的间距一般都很大,比如横墙间距48m,围护墙高度H8.4m;上端与屋架铰接,根据砌体规范5.1.3,计算高度Ho=1.2H=10.08m;假如墙体厚度240mm,修正系数 为1.2,即使不开窗;砂浆为M5,高厚比限值为24,加4m构造柱有利修正系数=1+1.5*0.24/4=1.09则1.09*1.2*24=31.4;高厚比=10.08/0.24=42;远远大于31.4,也就是240厚墙体,横墙间距48m,最多只能31.4*0.24=7.5米;假如围护墙体上端自由,即使考虑了上端自由的增大30%,也最多能到5m;这一条不满足的话,就算在加圈梁也没有用,加壁柱也许会高一点;不知道我理解的是否正确
根据2011版砌体结构设计规范 6.1.2条。不管是带壁柱还是构造柱;s都应取相邻横墙的间距;对于轻钢厂房来说;外维护墙相邻横墙的间距一般都很大,比如横墙间距48m,围护墙高度H8.4m;上端与屋架铰接,根据砌体规范5.1.3,计算高度Ho=1.2H=10.08m;假如墙体厚度240mm,修正系数 为1.2,即使不开窗;砂浆为M5,高厚比限值为24,加4m构造柱有利修正系数=1+1.5*0.24/4=1.09则1.09*1.2*24=31.4;高厚比=10.08/0.24=42;远远大于31.4,也就是240厚墙体,横墙间距48m,最多只能31.4*0.24=7.5米;假如围护墙体上端自由,即使考虑了上端自由的增大30%,也最多能到5m;这一条不满足的话,就算在加圈梁也没有用,加壁柱也许会高一点;不知道我理解的是否正确
请问各位大侠;是不是现在的轻钢厂房外围护墙是不是只能砌这么高了呢,还有什么特别的办法吗
13楼
同意11楼的观点
回复
14楼
这个还讲什么横墙间距 不需要
回复
15楼
嗯 下载学习一下
回复
16楼
有些地方是这样定的。要砖墙维护。这个砖墙是不是用你那个公式的。
回复
17楼
较矮的用砖,7米以上的用彩钢板较合适
回复
18楼
新手路过 ....................飘飘~~~~~~~~~~
回复
19楼
谢谢楼主分享
回复
20楼
横墙间距计算有问题
回复