地下车库防排烟系统的风管法兰连接形式必须用角钢法兰吗?有无规范明确说明这一点?
scl008love
scl008love Lv.4
2014年01月04日 09:59:23
来自于通风排烟
只看楼主

给客户做了一批风管,地下车库的防排烟系统,做的是共板法兰,现在客户拒绝付款说规范要角钢法兰的。我查了一下图纸设计说明,没有提法兰的连接形式。 《通风与空调施工质量验收规范》《建筑设计防火规范》《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》《高层民用建筑设计防火规范》我都查了,没有找到明文规定必须用角钢法兰。我知道按照行业习惯考虑强度和漏风量的话防排烟一般要用角钢的,但是事已至此也没办法了。我现在想知道的是有没有别的规范指明必须用角钢的,我知道的规范就这么多了。客户如果以此起诉我们的话有无胜诉的可能?合同条款没有约定是用角钢还是共板。

qq_1427506338882
2015年03月28日 09:32:43
12楼
人防也是必须用法兰连接吗
回复
貌似很忙
2015年03月31日 09:16:12
13楼
高压系统用法兰连接。排烟属于高压系统
回复
shrdyx2923
2015年04月02日 12:28:43
14楼
王农勤 发表于 2014-1-5 16:07 第7.2.1条,金属风管采用法兰连接,法兰规格在表中列出,为角钢系列.施工质量验收规范是对其质量的最低要求,施工工艺由企业自主或合同约定。规范根本就跟不上社会的发展需要,暖卫验收规范一出台我感觉就落伍了,原则2年一修订,到现在也没有修订,设备安装还是老三样,差距太大了。共板法兰安装上海地方规程有规定的,不允许用在防排烟系统,因为接口处没有耐高温到280度的密封材料,造成漏风量过大影响正常工作。现在已经成事实,要想办法补救不能给社会浪费。我建议用以下几种办法可以试一试: 1.弹簧夹的距离规范规定不小于150毫米,可以考虑用通长型的弹簧夹,加大密封面。2.调查市场是否有耐高温、耐腐蚀、耐潮湿、不产尘、不污染对人体无害的密封材料(防火泥怎么样)。3、实在没有办法就让他充分漏风吧,通过测试算出漏风量(率),请设计重新计算,在考虑完全漏风的情况下选择风机是可行的。 大道至简,道法自然,法理无常,法无定法。尊重规范又不能死搬规范才是最好的工程技术人员。 我是盘锦市工程质量监督站的,从事本职工作已经30多年了,以后有什么问题联系我一起探讨,共同提高。
回复
waterfish
2015年04月07日 15:41:36
15楼
不对啊,我去年的项目防排烟风管就用的是共板法兰
回复
waterfish
2015年04月07日 16:10:45
16楼
深圳中航天逸地下车库防排烟风管也是采用的共板法兰啊
回复
exhaust46
2015年04月08日 21:36:49
17楼
既然是消防系统也应按照高压系统考虑,高压系统风管毫无疑问应该用角钢法兰!
回复
djy1819
2015年04月25日 15:20:21
18楼
exhaust46 发表于 2015-4-8 21:36 既然是消防系统也应按照高压系统考虑,高压系统风管毫无疑问应该用角钢法兰!实际上现在很多的消防排烟项目都是采用的共板法兰风管,消防验收时也没有提出什么异议,这个是新工艺,应该没有什么问题的吧
回复
exhaust46
2015年05月05日 16:15:57
19楼
djy1819 发表于 2015-4-25 15:20 实际上现在很多的消防排烟项目都是采用的共板法兰风管,消防验收时也没有提出什么异议,这个是新工艺,应 …共板法兰很久就出现了,区别角钢法兰能节省角钢,从而节省成本。排烟过程中共板法兰的强度就不是很好,而且火灾中温度较高易变形。不过这也看当地消防局和甲方的要求
回复
zhourong8211
2015年06月01日 14:07:08
20楼
学习了,正好遇到这样的情况。
回复
小陈
2015年06月01日 15:52:25
21楼
zhourong8211 发表于 2015-6-1 14:07 学习了,正好遇到这样的情况。07k133 明确表示拱板法兰连接不适用排烟风管。