求助并讨论嵌固部位
changyx
changyx Lv.8
2014年01月04日 19:16:36
只看楼主

本帖最后由 changyx 于 2014-1-4 20:00 编辑 该工程为大底盘地下车库,上部有多栋单体,地下一层为夹层,外墙全部是混凝土墙本楼各层剪切刚度如下 K-1>2K1, K-2<K-1,但 K-2>2K1也就是地下一层与一层的侧向刚度比大于2,地下二层的的侧向刚度小于地下一层,地下二层与一层的刚度比也大于2,上述情况,有以下意见意见1:地下一层顶板为地下室顶板,地下一层与一层的侧向刚度比大于2,地下二层与一层的侧向刚度比也大于2,地下一层顶板(±0.00板)可作为上部结构的嵌固部位。

本帖最后由 changyx 于 2014-1-4 20:00 编辑

该工程为大底盘地下车库,上部有多栋单体,地下一层为夹层,外墙全部是混凝土墙
本楼各层剪切刚度如下
K-1>2K1,
K-2<K-1,但 K-2>2K1

也就是地下一层与一层的侧向刚度比大于2,地下二层的的侧向刚度小于地下一层,地下二层与一层的刚度比也大于2,
上述情况,有以下意见
意见1:
地下一层顶板为地下室顶板,地下一层与一层的侧向刚度比大于2,地下二层与一层的侧向刚度比也大于2,地下一层顶板(±0.00板)可作为上部结构的嵌固部位。
意见2:
地下一层为地下室顶板,虽然地下一层与一层的侧向刚度比大于2,但地下二层侧向刚度小于地下一层,地下一层顶板(±0.00)不能作用上部结构的嵌固部位,地下二层顶板也不能作为上部结构的嵌固部位,嵌固端在只能在基础顶。
意见3
地下二层的顶板(地下车库的顶板)为地下室顶板,地下二层的侧向刚度小于地下一层,地下车库顶板(-2.15板)不能作为上部结构的嵌固部位,嵌因端只能在基础顶。
我也晕了,哪一层板是规范所定义的地下室顶板?上部结构的嵌固部位在哪里? 请大家讨论,请大师给个权威解答。

QQ图片20140104190333.jpg

免费打赏
a1154534746
2014年01月04日 22:43:28
2楼
情况2那里,地下二层是跟地上一层比,不是地下一层,你比错了。
回复
pangshaojia
2014年01月04日 23:12:20
3楼
嵌固端须满足两个条件:1.相关范围刚度比大于2或1.5(地基规范中有)。2.楼板厚度及完整性的要求,以便传递水平力。这样看,只有负一层满足。如果我设计,应该会这样做:首先将嵌固端设在-1层顶,板厚180,-2层顶板厚160,进行计算;再将嵌固端设在基础顶,进行计算。以上两次计算包络设计。
回复
masqqn
2014年01月04日 23:42:45
4楼
概念要清楚,刚度比一定是地下层与地上一层之间比较,地下一层不满足往下依次比较,这工程地下夹层顶比室外高不多时,且刚度比满足要求。可以把嵌固端此层。
回复
wangxiaopeng3620
2014年01月05日 10:26:00
5楼
学习了!!
回复
changyx
2014年01月07日 07:49:34
6楼
请大师们给个权威解答
回复
天地不言
2014年01月07日 09:08:54
7楼
走个穴,支持一下。要不去微博求助朱总和王总吧,段总有的时候也上网。还有魏总也很热心。
回复
xjmdmc
2014年01月08日 11:52:33
8楼
支持二楼pangshaojia的 意见,我前面做的一个和你类似,地下共三层,和总工讨论采用的就是二楼pangshaojia的作法,嵌固在地下一层顶板
回复
shaoxiamgc
2014年01月08日 17:12:52
9楼
pangshaojia 发表于 2014-1-4 23:12 嵌固端须满足两个条件:1.相关范围刚度比大于2或1.5(地基规范中有)。2.楼板厚度及完整性的要求,以便传递 …不明白为什么-2层板厚要160?求指教
回复
请叫我杨哥
2014年01月09日 08:33:03
10楼
这种情况一般还是地下一层顶板吧 ,虽然不明白为啥。。。。
回复
pangshaojia
2014年01月09日 23:59:53
11楼
shaoxiamgc 发表于 2014-1-8 17:12 不明白为什么-2层板厚要160?求指教高规中有要求,主要用来保证上部塔楼水平力向地下室的有效传递
回复

相关推荐

APP内打开