本帖最后由 changyx 于 2014-1-4 20:00 编辑 该工程为大底盘地下车库,上部有多栋单体,地下一层为夹层,外墙全部是混凝土墙本楼各层剪切刚度如下 K-1>2K1, K-2<K-1,但 K-2>2K1也就是地下一层与一层的侧向刚度比大于2,地下二层的的侧向刚度小于地下一层,地下二层与一层的刚度比也大于2,上述情况,有以下意见意见1:地下一层顶板为地下室顶板,地下一层与一层的侧向刚度比大于2,地下二层与一层的侧向刚度比也大于2,地下一层顶板(±0.00板)可作为上部结构的嵌固部位。
该工程为大底盘地下车库,上部有多栋单体,地下一层为夹层,外墙全部是混凝土墙
本楼各层剪切刚度如下
K-1>2K1,
K-2<K-1,但 K-2>2K1
也就是地下一层与一层的侧向刚度比大于2,地下二层的的侧向刚度小于地下一层,地下二层与一层的刚度比也大于2,
上述情况,有以下意见
意见1:
地下一层顶板为地下室顶板,地下一层与一层的侧向刚度比大于2,地下二层与一层的侧向刚度比也大于2,地下一层顶板(±0.00板)可作为上部结构的嵌固部位。
意见2:
地下一层为地下室顶板,虽然地下一层与一层的侧向刚度比大于2,但地下二层侧向刚度小于地下一层,地下一层顶板(±0.00)不能作用上部结构的嵌固部位,地下二层顶板也不能作为上部结构的嵌固部位,嵌固端在只能在基础顶。
意见3
地下二层的顶板(地下车库的顶板)为地下室顶板,地下二层的侧向刚度小于地下一层,地下车库顶板(-2.15板)不能作为上部结构的嵌固部位,嵌因端只能在基础顶。
我也晕了,哪一层板是规范所定义的地下室顶板?上部结构的嵌固部位在哪里? 请大家讨论,请大师给个权威解答。