地下室与挡土墙相连的KZ和AZ配筋问题
yzddsmm
yzddsmm Lv.3
2014年01月05日 17:35:10
只看楼主

kz与地下室的挡土墙相连时配筋是按以下哪个1.pkpm计算结果2.折算成相同刚度长度的挡土墙计算对应长度挡土墙所受的侧向压力再进行柱配筋3.把挡土墙视为板,柱子视为梁,将受荷面积上挡土墙的侧向压力传给柱子进行配筋4.其他方式另外就是挡土墙暗柱的配筋是按异形柱构造配筋还是比挡土墙的配筋率大即可求大神赐教!:handshake

kz与地下室的挡土墙相连时配筋是按以下哪个
1.pkpm计算结果
2.折算成相同刚度长度的挡土墙计算对应长度挡土墙所受的侧向压力再进行柱配筋
3.把挡土墙视为板,柱子视为梁,将受荷面积上挡土墙的侧向压力传给柱子进行配筋
4.其他方式

另外就是挡土墙暗柱的配筋是按异形柱构造配筋还是比挡土墙的配筋率大即可

求大神赐教!:handshake
免费打赏
chenwei13033576
2014年01月05日 17:46:35
2楼
MARK!!! 以前从来没注意过这个问题;似乎都是直接根据pkpm结果配了;
回复
xsh3555
2014年09月17日 13:24:38
3楼
以前从来没注意过这个问题;似乎都是直接根据pkpm结果配了;
回复
xsh3555
2014年09月17日 13:25:54
4楼
不过,你既然想到这些,可以分别算一下,不过让柱子承担挡土墙的荷载不合理,一般不考虑柱子是挡土墙的支座的
回复
shevano7
2014年09月19日 15:58:31
5楼
看你侧壁计算的假定方法而定。我们这边一般把侧壁当成双向板来计算,底板、顶板作为侧壁的支座,柱子配筋就是按PKPM计算结果来配筋。
回复
luorq08
2014年10月23日 16:37:39
6楼
按PKPM计算配筋,箍筋可以不加密。
回复