挡烟垂壁有没有净空低于多少然后就不用装了? 我看有的图纸面积打于500平也没装挡烟垂壁, 有的没装吊顶的也没装挡烟垂壁, 是不是有规定说低于多少或着高于多少就不用装了? 求大师指点迷境!!!
挡烟垂壁有没有净空低于多少然后就不用装了? 我看有的图纸面积打于500平也没装挡烟垂壁, 有的没装吊顶的也没装挡烟垂壁, 是不是有规定说低于多少或着高于多少就不用装了? 求大师指点迷境!!!
2楼
自已先顶一下
回复
3楼
好资料学习了
回复
4楼
层高超过6m的就不要挡烟垂壁了,低于6m的才要设。
回复
5楼
层高超过6m的就不要挡烟垂壁了,低于6m的才要设,比如说中庭很高大,他们没有设置挡烟垂壁
回复
6楼
好资料学习了:victory:
回复
7楼
高于6米不需要
回复
8楼
9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区。
防烟分区宜采用隔墙、顶棚下凸出不小于500mm的结构梁以及顶棚或吊顶下凸出不小于500mm的不燃烧体等进行分隔。
回复
9楼
资料不错,学习了!
回复
10楼
guoxing15233411 发表于 2014-1-8 09:21 9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500 …回答的很具体,谢谢!
回复
11楼
lizhimailnet 发表于 2014-1-8 13:35 回答的很具体,谢谢!客气没事客气没事客气没事
回复