关于探测区域探测器最少数目的疑惑???(补充问题)
laoji626
laoji626 Lv.6
2014年01月05日 22:04:29
只看楼主

本帖最后由 laoji626 于 2014-1-6 20:47 编辑 《火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98》8.1.5规定梁突出顶棚的高度为200~600mm时,探测器的布置方法参考附录C,详见下图我有些不明白,比如一个地下车库布置感温探测器,探测面积按照20㎡布置,假如边上的梁突出顶板都是200-600mm之间,每个梁间区域面积为(9,12]之间;问题来了,是一个温感可以保护2个梁间区域,还是一个梁间区域设置2个探测器?

本帖最后由 laoji626 于 2014-1-6 20:47 编辑

《火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98》8.1.5规定 梁突出顶棚的高度为 200~600mm 时,探测器的布置方法参考附录C,详见下图 8.1.5.jpg 附录C.jpg

我有些不明白,比如一个地下车库布置感温探测器,探测面积按照20㎡布置,假如边上的梁突出顶板都是200-600mm之间,每个梁间区域面积为(9,12]之间;问题来了,是一个温感可以保护2个梁间区域,还是一个梁间区域设置2个探测器?

先说下我规范的字面理解,是一个温感可以保护3个梁间区域,就是附近三个梁间区域可以只设置一个探测器。可是我同事还有一个朋友说的是后面一种情况(也可能我给他们表述的时候不是很清晰),各位朋友解答下吧:handshake

附录C.jpg


8.1.5.jpg

免费打赏
dzkdzk
2014年01月07日 12:36:31
12楼
保护面积和保护半径要同时满足。车库先用后面那个表布置探测器,再用半径确认。
回复
laoji626
2014年01月07日 23:22:30
13楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-1-6 21:41 我说下我的做法啊,像你说的例子:一级保护对象,布置感烟探测器,55㎡的正方形房间,半径是刚好满足的, …:handshake谢谢绿茶兄弟的解答,解了我心中的疑惑
回复
laoji626
2014年01月07日 23:24:12
14楼
兵长 发表于 2014-1-6 21:16 1个探测器可以保护2个这样》被梁隔断成一块3对头,有时候四脑经呀
回复
laoji626
2014年01月07日 23:25:23
15楼
dujie312 发表于 2014-1-7 11:02 说说我的做法吧,我一般是把结构的梁平面图要过来,在此图上布置探测器,主要考虑保护半径(h谢谢哈!对于刚转行做设计的我很有必要呀
回复
laoji626
2014年01月07日 23:26:02
16楼
dzkdzk 发表于 2014-1-7 12:36 保护面积和保护半径要同时满足。车库先用后面那个表布置探测器,再用半径确认。了解,了解
回复
我爱喝绿茶
2014年01月08日 08:55:42
17楼
laoji626 发表于 2014-1-7 23:22 谢谢绿茶兄弟的解答,解了我心中的疑惑呵呵,共同学习啊。
回复
九天之上
2014年01月09日 16:29:14
18楼
一般来说保护半径满足了,才会满足保护面积要求。
回复
注册电气师
2014年01月09日 18:19:06
19楼
宜多不宜少,安全第一。:D
回复

相关推荐

APP内打开