最近做了个6度区的商业,框架结构,跨度8.40m,梁300x800,采用的是双肢箍,现在审图提出的问题是:“在框架梁、次梁两端和挑梁根部的梁下部纵筋都位于受压区,应根据该条进行检查:当梁宽度不大于400但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。 ”,根据计算结果,用理正补充计算,发现梁受压区不需配置受压钢筋,钢筋为构造,一审回复了计算书,电话也沟通了,但二审仍然提出这个问题,现在的问题是:1)是否有必要修改?2)以后的工程,是不是300的梁,底筋用了4根以上钢筋,即使此钢筋是梁底正弯矩配筋,也必须做复合箍?
最近做了个6度区的商业,框架结构,跨度8.40m,梁300x800,采用的是双肢箍,现在审图提出的问题是:“在框架梁、次梁两端和挑梁根部的梁下部纵筋都位于受压区,应根据该条进行检查:当梁宽度不大于400但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。 ”,根据计算结果,用理正补充计算,发现梁受压区不需配置受压钢筋,钢筋为构造,一审回复了计算书,电话也沟通了,但二审仍然提出这个问题,
现在的问题是:1)是否有必要修改?2)以后的工程,是不是300的梁,底筋用了4根以上钢筋,即使此钢筋是梁底正弯矩配筋,也必须做复合箍?
2楼
1 框架梁是否按双筋配筋。不是不改,若是按双筋,是否多余4条受压计算钢筋,不多,不改,
2 二条受拉筋不用。
回复
3楼
《混规》9.2.9条4,其前提是“当梁中配有按计算需要的纵向受压钢筋时,...”,在PKPM总信息中,“框架梁端配筋考虑受压钢筋”若选的“是”,必须执行,若选的是“否”,不执行。
回复
4楼
平时审图没有提这条,要是提,我也惨了!!
回复
5楼
在PKPM总信息中,“框架梁端配筋考虑受压钢筋”改选为“否”,重新计算,计算结果几乎没变化,这个结果也在预料之中,补充计算书后审图勉强同意,好像还有点不情愿。决定以后工程计算时全不考虑受压钢筋,浪费就浪费点吧,被折磨怕了。
回复
6楼
这个问题还真没遇到过
回复
7楼
这个图审看得好仔细,我都是选上的,现在要祈祷图审不要提这个了
回复
8楼
支持一下好好学习
回复