【每周交流会七】变频器与电动机之间电缆的长度有何要求?
roooocky
roooocky Lv.9
2014年01月06日 13:17:30
只看楼主

※ ※ ※ ※ 【每周交流会七】 ※ ※ ※ ※交流主题:变频器与电动机之间电缆的长度有何要求?要考虑哪些影响,请详细说明。被评出的优秀回复者,可获得100个土木币的奖励! 本周(2014-01-06~2014-01-13)交流会现在开始→ 期待大家的参与~

【每周交流会七】

交流主题: 变频器与电动机之间电缆的长度有何要求?要考虑哪些影响,请详细说明。


被评出的优秀回复者,可获得100个土木币的奖励!
本周(2014-01-06~2014-01-13)交流会现在开始
期待大家的参与~



免费打赏
jwq227
2014年01月07日 17:10:03
26楼
学习学习一下,不过很多东西还是没有看懂
回复
hzhsj
2014年01月07日 18:26:30
27楼
变频器输出电流基波频率虽然下调,但依附其上的附加频率却远远高于工频值,所以对于电缆的阻抗影响极大,对电缆(包括电机)本身的绝缘使用寿命影响也很大。所以,使用者应根据变频器供货商提供的实验数据对使用电缆进行冗余设计。
回复
moon0467
2014年01月07日 23:28:57
28楼
a445115689 发表于 2014-1-6 16:54 不好意思 不知道怎么上传图片请教:屏蔽导线应该就是现在市场上的特种变频电缆吧,为什么不带输出电抗器的,相同功率的情况下,屏蔽导线反倒比非屏蔽的短呢?
回复
yxp400
2014年01月07日 23:47:54
29楼
;P:):):):)
回复
yangyusheng009
2014年01月08日 08:42:02
30楼
lesonlee 发表于 2014-1-7 10:15 個人觀點-僅供參考~綜合dianqipanli 的說明~向大伙学习学习
回复
老盖
2014年01月08日 09:13:29
31楼
moon0467 发表于 2014-1-7 23:28 请教:屏蔽导线应该就是现在市场上的特种变频电缆吧,为什么不带输出电抗器的,相同功率的情况下,屏蔽导 …顶起这个
回复
miao71
2014年01月08日 09:50:06
32楼
同意19楼,一般电缆长度大于50米加输出滤波器,可以抑制逆变器输出电压尖峰和快速电压改变,还可以降低电缆容性电流,高频辐射,高频损耗和电机轴承电流(参考厂家样本)。 我们一般电缆长度400-500米也可以用,只是把变频器匹配功率放大一级。
回复
lin661541
2014年01月08日 10:51:51
33楼
学习了解学习
回复
helinhuzh3
2014年01月08日 11:22:52
34楼
好东西谢谢楼主
回复
wgw5213344
2014年01月08日 15:34:07
35楼
遇到过这个问题,来学习下
回复

相关推荐