污水管线改造,需要注意什么问题?1、污水井需要按照原来井位布置么?保证支管接入2、支管还用设计么?还是用原来的支管?3、还有什么其他需要注意的地方么?第一次做污水改造,不知道和新建污水管线有什么特别注意的地方,麻烦各位前辈指点一下
污水管线改造,需要注意什么问题?
1、污水井需要按照原来井位布置么?保证支管接入
2、支管还用设计么?还是用原来的支管?
3、还有什么其他需要注意的地方么?
第一次做污水改造,不知道和新建污水管线有什么特别注意的地方,麻烦各位前辈指点一下
2楼
尽可能保留原有管线
回复
3楼
老管线改造工程非常麻烦!必须做好所有地下管线的摸底工作!另外,设计管位、井位甚至是管底高程尽量与现状相同。
个人认为难点就在于现状管线的调查工作!
回复
4楼
我也进来学习一下
回复
5楼
污水管线的改造,一般都是在既有成形的建筑物(群)内进行的,那里,多种管线交织在一起,所以,首先要做好现状管线的调查工作,其次,按照,既有建筑物的排水流量,对,原有的支管的通水能力进行校核(当然,也要看一下,原有管道的实际通水能力),这样,才能决定是否要对支管线进行改造,再次,原有排水体制,是合流还是分流,而改造后,一般是采用分流制的,那么,就按分流制来设计.对于,主管道,也是这样.
回复
6楼
路过,学习一下。
回复
7楼
保留原线
回复
8楼
因地制宜吧
回复
9楼
ljlzlljlzl 发表于 2014-1-7 15:16 老管线改造工程非常麻烦!必须做好所有地下管线的摸底工作!另外,设计管位、井位甚至是管底高程尽量与现状 …非常感谢您的回答哦,解决了我的困惑:) 另外还想问问您,雨水改造和污水改造设计区别是什么?雨水改造管位和井位不用按照原管线设计,管底高程尽量按照原管线相同,这样理解对么?
回复
10楼
wangnongqin2013 发表于 2014-1-7 20:20 污水管线的改造,一般都是在既有成形的建筑物(群)内进行的,那里,多种管线交织在一起,所以,首先要做好现状管线 …谢谢您的详细解答哦:)
回复
11楼
谢谢大家的帮助,思路清晰了:)
回复