本帖最后由 素写一世繁华 于 2014-1-7 13:44 编辑 防空地下室系指战时用于防空的地下室 。按照战时的功能区分 ,防空地下室可以分为 :指挥通讯工程(各级人 防指挥所)、医疗救护工程(各级医院)、防空专业 队掩蔽所、人员掩蔽工程 (一等、二等人员掩蔽所)和配套工程 (物资库、汽车库、电站等) 。防空地下室分为甲类和乙类 , 甲类战时需要防核武器、常规武器和生化武器 ;乙类战时只防常规武器与生化武器。防核武器抗力级别为 4 级、4B 级、5 级、6 级和 6B级;防常规武器抗力级别为 5 级和 6 级 。防空地下室类别和抗力的选择,由当地人防主管部门确定。
防空地下室系指战时用于防空的地下室 。本文介绍的是最常见适用 于平战结合 6 级二等人员掩蔽所(每个防护单位为例)的给排水设计体会 。
1、给水
饮用水按每个 掩蔽人员 4 L /( 人 .d) 计算 ;生活用水按每个掩蔽人员 4L/ (人.d) 计算。
一般情况下 , 防护单元内都没有可靠的内水源 ,而城市自来水系统在战时易遭破坏 ,只可视作无防护外水源,故饮用水储水时间采用巧 d, 生活用水储水时间采用 10d;因此储水箱的有效容积即:用水量标准与掩蔽人员数量 ,储水时间的乘积。口部洗消用水量宜采用10m 3;人员 简易洗消总水量可采用0.8 耐 。由于生活用水量和 口部洗消用水量采用了较大的数量 ,故人员简易洗消水量可以忽略不计。
为了防止饮用水被污染 ,且利 于较长 时间饮用水储存的再次消毒,饮用水水箱和生活用水水箱宜分别设置 。口部洗消用水储存在生活水箱中 。储水箱设置在清洁区内 。饮用水箱架高离地 1一1.Z m即可 ;生活用水、洗消用水 的供给 ,可采用 S 型清水手摇泵 ;当防空地下室有电站时,可采用变频供水设备增压供水 。饮用水箱及生活水箱引出的水龙头数
量可按掩蔽人数每 20 人 1 个设置。
2、口部排水
2.1主要 出人 口
在防毒通道或者简易 洗 消 间 内设洗消集水坑 。当防毒通道和简易洗消间合用时,设置一个集水坑即可。在防毒通道、简易洗消间设地漏(有集水坑处可不设置地漏),通过排水管接至集水坑。由于上述位置均位于防护区内,不受冲击波的影响,故此处地漏
均可为普通地漏。
扩散室的作用是作为突然扩大的空间来消减冲击波的能量, 因此可视为防护区内与外的过渡区;扩散室冲击波允许余压为0.03MPa。此余压虽不会影响人员的战斗力,但毕竟也会造成人员的轻度冲击伤,故扩散室地漏应为防爆地漏。
在防护密闭门外的通道里,设洗消集水坑;排风竖井设地漏,通过排水管接至该集水坑。由于上述位置均位于防护区外,即使受冲击波作用,也影响不到防护区内,故此处地漏亦可采用普通地漏。同时由于防爆地漏发挥作用是有方向性的,如果将扩散室 的废水管道接至在防护密闭门外的通道里设置的洗消集水坑,则该防爆地漏很容易被冲击波破坏,而导致防空地下室内染毒和破坏。因此将扩散室的防爆地漏接至简易洗消间内的集水坑中,这是以前的做法,见图la。
《全国民用建筑工程设计技术措施——防空地下室》(2009版,以下简称“09 措施”,)已于2009 年12 月1日起施行。“09措施”(对口部洗消排水(主要出人口、进风口)作 了若干调整。从其相关的图示中可以得出:防护区内染毒区的洗消废水可以排在染毒区内的洗消集水坑,也可以通过防爆地漏排到防护区外的集水坑;扩散室(过渡区)的洗消废水可以排在其 区内的集水坑,也可通过防爆地漏排到防护区外集水坑,但不能排到防护区内染毒区的集水坑。防护区外(如竖井)的洗消废水 只能排在防护区外的集水坑。上述的排水方式,笔者理解为:从染毒程度分析,防护区外>扩散室(过渡区)>防护区内染毒区;洗消冲洗(染毒)废水从低浓度处排向高浓度处是合理的;若反之,有可能引起二次染毒污染。因此,根据“09 措施”主要出人口口部排水应按图lb 设计。
但这里扩散 室的防爆地漏必须设置受冲击波逆向冲击时不被破坏的措施。以往的做法是,根据规范6.4.8条:∋仅供战时排洗消废水的排水管道,可采用符合防空地下室抗力级别要求的铜质或不锈钢清扫口代替防爆地漏和“03措施” 5. 3. 6.4 条 :“防爆地漏使用于冲击波正 向受 压,反向受压时可采用铜质清扫口”的条文,用铜质清扫口代替防爆地漏。“09措施”中取消了此条文。因此用铜质清扫口代替防爆地漏已不被推荐。取而代之的是5.4.12 .3 条“当采用防爆地漏把密闭通道、扩散室、进(排)风竖井的墙和地面冲洗废水排至防护密闭门外的洗消废水集水坑时,该集水坑应设有在冲击波作用下不被破坏的防护盖板”;另外根据人防相关图集,可在排至该集水坑的排水管道末端设防护阀门氏或法兰堵板困。笔者认为,此 3 种办法均是保护防爆地漏受冲击波逆向冲击时不被破坏的有效措施。
2.2进风口
按 “09 措施”在密闭通道内设置洗消集水坑;在进风竖井内设置洗消集水坑,在扩散室设防爆地漏, 通过排水管道接至集水坑,并设置防爆地漏受冲击波逆向冲击时的措施,见图2a 。
也可以仅在进风竖井内设置洗消集水坑,在扩散室、滤毒室、密闭通道内各设防爆地漏,通过排水管道接至集水坑,并设置防爆地漏受冲击波逆向冲击时的措施。见图2b。另在图2b中,也可取消进风竖井内的集水坑而在防护密闭门外设洗消集水坑,分别在进风竖井、扩散室、滤毒室和密闭通道内设防爆地漏,通过排水管将洗消废水排至防护密闭门外的集水坑,并在排水管末端设法兰堵板。
2.3集水坑
集水坑尺寸A X B X H 宜为1m X I m X l m ;洗消集水坑一般可不设固定式电动潜水泵, 当警报解除后,坑内废水可采用移动式电动潜水泵排水。如果有人防电站的防空地下室可以就近预留接线口。
3、管道、阀门等的设置
给水管可采用钢塑复合管;敷设在结构底板内排水管可采用热镀锌钢管。
给水引人管从人防围护结构引人时,穿墙处设刚性防水套管,并在人防内侧设防护阀门, 内侧壁距阀门近端小于等于200mm。
给水引人管从相邻防护单元引人时,穿墙处设刚性防水套管,并在隔墙两侧分别设置防护阀门,隔墙距阀门近端小于等于200mm。
生活或洗消用水管从清洁区接至简易洗消间(染毒区),穿密闭隔墙时,设刚性套管密闭措施。
进水管的防护 阀门采用阀芯为不 锈钢或铜材质的闸阀或截止阀,排水管的防护阀门采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀,其公称压力均不小于1M P a 。根据“09 措施”要求,进水采用截止阀时,宜反方 向安装。
4、平战结合
供战时使用的储水箱(可采用装配式水箱),及增压设备给水系统可在临战时构筑安装。临战转换时间为15d。
由于上部生活污水管、雨水 管均不得进人 防空地下室;生活用水管可避开防空地下室,因此进人防空地下室而专供平时使用的管道,主要有消防管、自动喷水灭火系统管及集水坑(平时或平战结合集水坑)固定 潜水泵的排出管。这些管道一般不会超过DN 150 ,在穿防护结构时,均应设刚性防水套管,在防护区内一侧(或两侧)设防护阀门,做法同3 节。
对于消防管和 自动喷水灭火 系统管路上 的防护阀门必须采用有明显启闭标志的阀门,并应设置锁定装置,以免误关闭;也可以采用法兰短管代替, 临战时拆卸短管,安装上防护阀门。