变压器未送电,用电缆连接怎么接?
wxt2020
wxt2020 Lv.3
2014年01月08日 09:40:04
只看楼主

配电室内有4台变压器,1#2#可以用母联连接,但3#4#供电局在高压柜贴了封条,因此需要用电缆连接2#3#变压器。我们选用了2#变出线柜400A开关与3#柜400A开关,用电缆连接了两个开关。但最近老是越级跳闸,排除了开关定值小,电缆载流量这两个原因。连接电缆用的是5芯电缆,找了个外人来解决,他说是重复保护,跟两个漏保一样,犯顶,解了一路就行了。请问这是什么意思?

2014年01月08日 09:48:54
2楼
你电缆是怎么连接的说清楚,这样看不明白
回复
lingxuct
2014年01月08日 12:57:28
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-1-8 12:59 编辑

“3#4#供电局在高压柜贴了封条,因此需要用电缆连接2#3#变压器”

“2#变出线柜400A开关与3#柜400A开关,用电缆连接”,是低压电缆(五芯)?与变压器没关系吧?为什么说成“连接2#3#变压器”?

“老是越级跳闸”,跳哪个开关?

3#变压器有电吗?“高压柜的封条封住什么了”?
回复
lczb72
2014年01月08日 15:09:15
4楼

路过学习学习
回复
wxt2020
2014年01月10日 19:43:52
5楼
本帖最后由 wxt2020 于 2014-1-10 19:45 编辑 lingxuct 发表于 2014-1-8 12:57 “3#4#供电局在高压柜贴了封条,因此需要用电缆连接2#3#变压器”“2#变出线柜400A开关与3#柜400A开关, …连接2#3#变压器,是说的连接下口母线。1#2#有联络柜,3#4#也有联络柜,所以需要连接2#3#就可以实现4台变压器下口都有电了。与变压器没有关系,跳闸总是跳2#出线柜的那个400A的连接开关,就是3#的400A开关不跳,总是越级跳2#的那个开关。现在的做法是拆除了连接线的接地,然后就不跳了。
回复
lingxuct
2014年01月11日 10:18:40
6楼
wxt2020 发表于 2014-1-10 19:43 连接2#3#变压器,是说的连接下口母线。1#2#有联络柜,3#4#也有联络柜,所以需要连接2#3#就可以实现4台变压 …2#变下的400A跳闸开关带漏电保护?
回复
xiaochuan_xuzhou
2014年01月11日 16:41:34
7楼
lingxuct 发表于 2014-1-11 10:18 2#变下的400A跳闸开关带漏电保护?师傅,这个问题我的愚见是:2# 3#断路器的各种整定保护数值是不是一样? 虽然都是400A的开关,每个开关所带的负载是不是一样?最后,跳闸的这个开关应该是框架断路器吧,是否可以通过显示器查看跳闸故障代号的意思?请师傅看看我猜的有用不 呵呵
回复
lingxuct
2014年01月11日 17:35:14
8楼
xiaochuan_xuzho 发表于 2014-1-11 16:41 师傅,这个问题我的愚见是:2# 3#断路器的各种整定保护数值是不是一样? 虽然都是400A的开关,每个开关 …这二个400A开关是一条电缆的联络,通过同一电流,可能是塑壳开关,不可能有智能元件,没法查跳闸原因,具体情况只有楼主知道。
回复
注册电气师
2014年01月12日 21:11:15
9楼
路过学习一下,感谢楼主大人!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开