本人新手,做板式楼梯不长时间,最近疑惑的一个问题是对楼梯间防火隔墙的处理。目前我接触到的比较普遍的做法是两种:一、“在起隔墙的位置处拉2根f16钢筋即可,并锚如梁或墙内;同时需要用楼梯梯段板将该隔墙及梯井(如果有)进行遮盖,即隔墙上部的楼梯梯段板需要挑出,挑出距离视具体情况而定。挑板时可只挑平板而不挑梯段,其配筋取f8@200即可,双层双向。”(引用论坛其他人士观点,谢谢!);二、在隔墙下做一道小梁,宽度150mm,高度200~300mm不等,与梯板两端的梯梁连接,一遍较为细长,配筋按照构造要求,当防火隔墙较高验算一下挠度等。但对于两种做法,本人均认为不慎妥当。第一种方法由于防火隔墙对挑出梯板端部产生的线荷载会所造成梯板受力不明,产生一个受扭的变形模式;第二种方法的墙下小梁不能太宽,设计的150mm

本人新手,做板式楼梯不长时间,最近疑惑的一个问题是对楼梯间防火隔墙的处理。目前我接触到的比较普遍的做法是两种:一、 在起隔墙的位置处拉 2 f16 钢筋即可,并锚如梁或墙内;同时需要用楼梯梯段板将该隔墙及梯井(如果有)进行遮盖,即隔墙上部的楼梯梯段板需要挑出,挑出距离视具体情况而定。挑板时可只挑平板而不挑梯段,其配筋取 f8@200 即可,双层双向。”(引用论坛其他人士观点,谢谢!);二、在隔墙下做一道小梁,宽度150mm,高度200~300mm不等,与梯板两端的梯梁连接,一遍较为细长,配筋按照构造要求,当防火隔墙较高验算一下挠度等。但对于两种做法,本人均认为不慎妥当。第一种方法由于防火隔墙对挑出梯板端部产生的线荷载会所造成梯板受力不明,产生一个受扭的变形模式;第二种方法的墙下小梁不能太宽,设计的150mm 甚至 不足一个楼梯井宽度,且同时该梁跨度往往较大,形成一个细长构件,挠度不容易控制。本身防火隔墙墙体就是一个三角形的线荷载,计算也较为不明确,各种考虑下来,貌似都不是很合理。请问各位大侠,对此有没有什么好的建议和做法?
免费打赏
q466079404
2014年01月21日 10:47:55
12楼
一般情况下做梁,按简支梁
回复
weekdayyang
2014年01月21日 11:12:29
13楼
fishrita 发表于 2014-1-21 10:39 附加钢筋也是一种做法,只是感觉梯板受力不是很好,而且实际上还存在受扭。受力复杂的构件更加算不清楚了 …恩,这倒是,梯板的受力比较复杂,可以用软件算一算,但是我觉得对梯板的影响应该不大
回复
thq76417588
2014年01月21日 11:35:13
14楼
建议在平台梁处防火墙两端做构造柱,然后做压顶梁,即做成弱框架。弱框架设拉结筋,可以防止墙体平面外倾倒。
回复
fishrita
2014年01月21日 12:35:22
15楼
thq76417588 发表于 2014-1-21 11:35 建议在平台梁处防火墙两端做构造柱,然后做压顶梁,即做成弱框架。弱框架设拉结筋,可以防止墙体平面外倾倒 …恩,这个说的比较好!不过什么是压顶梁?防火墙上下各做一道梁么?
回复
thq76417588
2014年01月21日 13:48:17
16楼
fishrita 发表于 2014-1-21 12:35 恩,这个说的比较好!不过什么是压顶梁?防火墙上下各做一道梁么?要考虑方便施工,应该在各楼层标高处做也就是你说的防火墙上下各做一道梁
回复
fishrita
2014年01月21日 13:56:25
17楼
thq76417588 发表于 2014-1-21 13:48 要考虑方便施工,应该在各楼层标高处做也就是你说的防火墙上下各做一道梁再次请问,这两道梁的两端按照铰接进行设计么?如果平台板上也有墙体,墙下设梁怎么和梯梁连接呢,做成折梁么?
回复
thq76417588
2014年01月21日 14:04:59
18楼
考虑施工方便,其实是压顶梁是直梁,水平的。两端构造柱是先帮扎钢筋,砌墙,然后做压顶梁钢筋,形成弱框架。最后一起浇压顶梁和构造柱混凝土。跟砖混结构圈梁差不多。
回复
fishrita
2014年02月10日 09:11:25
19楼
thq76417588 发表于 2014-1-21 14:04 考虑施工方便,其实是压顶梁是直梁,水平的。两端构造柱是先帮扎钢筋,砌墙,然后做压顶梁钢筋,形成弱框架 …恩,介绍得很详细,很有参考价值!谢谢!
回复
土木结构
2014年02月10日 09:46:28
20楼
这个是好资料
回复
xuxiang3187
2014年02月10日 10:53:12
21楼
在楼梯井里面做100x100的圈梁,100x100的构造柱,把防火墙立起来就可以了,构造配筋,跟砖混一样
回复