本人新手,做板式楼梯不长时间,最近疑惑的一个问题是对楼梯间防火隔墙的处理。目前我接触到的比较普遍的做法是两种:一、“在起隔墙的位置处拉2根f16钢筋即可,并锚如梁或墙内;同时需要用楼梯梯段板将该隔墙及梯井(如果有)进行遮盖,即隔墙上部的楼梯梯段板需要挑出,挑出距离视具体情况而定。挑板时可只挑平板而不挑梯段,其配筋取f8@200即可,双层双向。”(引用论坛其他人士观点,谢谢!);二、在隔墙下做一道小梁,宽度150mm,高度200~300mm不等,与梯板两端的梯梁连接,一遍较为细长,配筋按照构造要求,当防火隔墙较高验算一下挠度等。但对于两种做法,本人均认为不慎妥当。第一种方法由于防火隔墙对挑出梯板端部产生的线荷载会所造成梯板受力不明,产生一个受扭的变形模式;第二种方法的墙下小梁不能太宽,设计的150mm
本人新手,做板式楼梯不长时间,最近疑惑的一个问题是对楼梯间防火隔墙的处理。目前我接触到的比较普遍的做法是两种:一、
“
在起隔墙的位置处拉
2
根
f16
钢筋即可,并锚如梁或墙内;同时需要用楼梯梯段板将该隔墙及梯井(如果有)进行遮盖,即隔墙上部的楼梯梯段板需要挑出,挑出距离视具体情况而定。挑板时可只挑平板而不挑梯段,其配筋取
f8@200
即可,双层双向。不足一个楼梯井宽度,且同时该梁跨度往往较大,形成一个细长构件,挠度不容易控制。本身防火隔墙墙体就是一个三角形的线荷载,计算也较为不明确,各种考虑下来,貌似都不是很合理。请问各位大侠,对此有没有什么好的建议和做法?
22楼
xuxiang3187 发表于 2014-2-10 10:53 在楼梯井里面做100x100的圈梁,100x100的构造柱,把防火墙立起来就可以了,构造配筋,跟砖混一样圈梁?水平的么?
回复
23楼
fanghuocailiao 发表于 2014-1-11 11:04 还是参考防火楼梯间的防火规范比较好。文不对题,一点参考价值都没有,麻烦认真点
回复
24楼
谢谢楼主分享
回复
25楼
我一般般第一种,常规做法
回复
26楼
我就是做一根梁支撑,我也是新手,学习了
回复
27楼
好好的资料,不错不错。学习
回复
28楼
楼主这个问题解决了吗,我想问下防火隔墙顶部是否也要加宽梯板把防火隔墙封住?
回复
29楼
我们通常是第一种。第二种不是剪刀梯的时候那样做吗?
回复
30楼
kugemei 发表于 2017-8-1 11:02 楼主这个问题解决了吗,我想问下防火隔墙顶部是否也要加宽梯板把防火隔墙封住?我现在做的楼梯,如果有防火隔墙,一般都会一梯段一封堵,也即是层层梯板加宽。一来避免隔墙过高,二来减小梯段板受到的墙体线荷载。
回复
31楼
ws0614 发表于 2017-8-4 16:53 我们通常是第一种。第二种不是剪刀梯的时候那样做吗?是的,第二种方式是剪刀梯的常见做法,但是也会运用到其他工程中。
回复