喷淋末端试水阀排水问题
jiang540058793
Lv.3
2014年01月08日 22:20:28
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
一般是间接排水。但是现在班组在雨水立管上开孔,用机械三通直接排入雨水立管内。这样做可以吗?
一般是间接排水。
但是现在班组在雨水立管上开孔,用机械三通直接排入雨水立管内。这样做可以吗?
免费打赏
kssldk
2014年01月13日 09:54:23
3楼
肯定不可以,这样做在消防验收时通不过去。
回复
晴天°
2014年01月13日 10:16:46
4楼
喷淋末端试水点距附近卫生间较远的话,就要单独做地漏,但是这个试水很少用。
回复
xuanyilu
2014年01月23日 21:58:09
5楼
俺是来学习的
谢谢楼主分享
回复
dongxueeryuexue
2014年02月19日 10:36:50
6楼
不可以规范上说必须有独立的排水系统