本帖最后由 tmsmt123 于 2014-1-9 05:20 编辑 现在在做小区总图,设计小区内路灯,包括一些景观灯,电源引自小区内配电房,单体建筑物采用的都是TN-S系统问题是:1.规范中宜采用TT或者TNS系统,民规中说距离不超20M,应和单体建筑物一致故,我选择TN-S系统,3P进线开关,不装漏电保护(看了一些讨论,TT系统需要4P开关得装漏保??不知道这样理解是否片面)2.线路选择几线?5线还是4线呢?
本帖最后由 tmsmt123 于 2014-1-9 05:20 编辑
现在在做小区总图,设计小区内路灯,包括一些景观灯,电源引自小区内配电房,单体建筑物采用的都是TN-S系统
问题是:
1.规范中宜采用TT或者TNS系统,民规中说距离不超20M,应和单体建筑物一致
故,我选择TN-S系统,3P进线开关,不装漏电保护(看了一些讨论,TT系统需要4P开关得装漏保??不知道这样理解是否片面)
2.线路选择几线?5线还是4线呢?
3.回路开关选择1P还是?每条回路是单相还是三相形式,这涉及到计算负荷的问题.
4.有些线路大概有个200M长(不超过300M),是否要考虑电压降,若要考虑的话,该如何解决,通过增大线径?
望高手回答!
非城市道路路灯!!!!!!!!!!!
52楼
tmsmt123 发表于 2014-1-15 10:50 突然想到一个问题,假如一个小区内路灯都从同一个灯控箱里接出,而这些路灯中有1~2路是庭院灯,按照说法庭院 …一个灯控箱只允许一个接地系统存在,要么都做成同一个接地系统。要么增加灯控箱。
回复
53楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-15 11:04 一个灯控箱只允许一个接地系统存在,要么都做成同一个接地系统。要么增加灯控箱。一个灯控箱,绝大多数都采用TN-S系统,但是有1~2路是庭院灯(负荷还不高),单独增加个箱子不划算,实际施工的时候怎么处理好呢?主要还是安全为主.不过得相线进水池才会发生意外.如果发大水呢,大雨连下几天,积水深0.5-1M,去年底浙江就发生了好些事故
回复
54楼
tmsmt123 发表于 2014-1-15 11:09 一个灯控箱,绝大多数都采用TN-S系统,但是有1~2路是庭院灯(负荷还不高),单独增加个箱子不划算,实际施工的时 …TN-S接地系统,配电采用TN-S接地系统,但是在每盏或者N盏为一组的路灯做重复接地(类似TT接地系统),这方法叫做“TN-S接地系统的重复接地,TN-S接地系统中PE线断裂的话,多了一重每盏或者N盏为一组的路灯做重复接地保障”。前提是最好在这TN-S接地系统中配置RCD做保护。
回复
55楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-15 11:55 TN-S接地系统,配电采用TN-S接地系统,但是在每盏或者N盏为一组的路灯做重复接地(类似TT接地系统),这方 …重复接地说明了,箱子进线开关和庭院灯回路开关都设置了RCD,但是…按照王常余的话“以往我们施工时总认为在TN系统中,只要PE线没有发生断裂总是安全的,没有考虑到TN系统中的故障电压沿PE线蔓延的问题,在这种情况下,对PE线或PEN线的重复接地也是无济于事的.”…..
回复
56楼
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-15 12:29 编辑 tmsmt123 发表于 2014-1-15 12:10 重复接地说明了,箱子进线开关和庭院灯回路开关都设置了RCD,但是…按照王常余的话"以往我们施工时总认 …王常余的意思是说将PE干线(灯控箱PE端子排)在灯控箱中将PE线做重复接地。我说的是TN-S接地系统的重复接地,是在每盏或者N盏为一组的路灯做重复接地(类似TT接地系统),作用是降低人触及带电金属部分的接触电压而已。M理解为你的灯具金属部分,保护接地即我说的接地。TN-S接地系统中的PE线还是得与灯具金属部分 连接,等于说有双重保护,当PE线断了,漏电电流通过保护接地-大地-电源中性点,此回路的RCD检测到流进和电流不一样动作跳闸。http://bbsfile.co188.com/forum/201311/28/151802wkpbcnuu7nkknlmy.jpg
回复
57楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-15 12:24 王常余的意思是说将PE干线(灯控箱PE端子排)在灯控箱中将PE线做重复接地。我说的是TN-S接地系统的重复 …这样就解释的通了,TN-S,应每几盏做重复接地,再加装RCD.这样是不是就能解决多几路庭院灯的安全方面的问题了?若TN-S比较好施工的话,这样的方式可能更好一点,前提是不考虑成本差以及安全有保障的情况下.以上都指小区或者厂区内的景观路灯.
回复
58楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-15 12:24 王常余的意思是说将PE干线(灯控箱PE端子排)在灯控箱中将PE线做重复接地。我说的是TN-S接地系统的重复 …采用局部TT的话,四线进,进线总开关4P漏保,分支回路2P,每个路灯单独接地..是不是就可以了? 条件都是在一个区域内只配一个灯控箱,大部分灯为道路灯,一小部分为庭院灯.
回复
59楼
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-15 14:27 编辑 tmsmt123 发表于 2014-1-15 14:15 采用局部TT的话,四线进,进线总开关4P漏保,分支回路2P,每个路灯单独接地..是不是就可以了? 条件都是在 …建议总开关不用漏保,分支回路用漏保,这样各回路独立,不至于1回路出现故障而导致2回路也断电。具体此法行不行还是要经过你们总工的审核。考虑到成本和施工难度 此法不一定赞同,做路灯的重复接地费时费力。
回复
60楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-15 14:26 建议总开关不用漏保,分支回路用漏保,这样各回路独立,不至于1回路出现故障而导致2回路也断电。具体 …前辈的意思是最好还是TT系统(局部TT)?就是采用每个路灯(包括草坪灯之类的景观灯)都单独接地的方式是吧?
回复
61楼
tmsmt123 发表于 2014-1-15 14:49 前辈的意思是最好还是TT系统(局部TT)?就是采用每个路灯(包括草坪灯之类的景观灯)都单独接地的方式是吧? …是的!!!!!
回复