发现我们工地有个问题,拿来请教各位一下
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2014年01月09日 15:21:53
只看楼主

现场我看到这里柱子的下端采用的是电渣压力焊,上端采用的是双面焊,这样是不是合理?心里很是疑惑,因为在我的认知里这单面焊接方式,直接把主筋烧坏了。 而且这梁上皮同一根面筋怎么连续绑扎搭接了两次?呵呵,我看完是默默鄙视了一下这个工地的,因为看着怎么都像豆腐渣工程啊。或许因为我还见识浅薄,看的不周全,没能和实际连起来,所以就想请教一下老师。

image_20140109151544.jpg

image_20140109151622.jpg


image_20140109151544.jpg


image_20140109151622.jpg

免费打赏
dengqiangscu
2014年01月10日 17:26:43
22楼
梁面筋是不允许在支座1/3跨内搭接的,从图上看,我觉得这是明显的错误。至于楼主说梁面筋不能搭接两次,我不能理解。万一那根梁跨度很大,必须搭接两次怎么办呢?关于板筋的垫块和马镫的确是最后钢筋绑扎完毕后再垫上的。
回复
lcl183425848
2014年01月10日 17:28:47
23楼
路过捡个土木币
回复
泥浆
2014年01月10日 17:30:10
24楼
谁看这个不暴怒:@
回复
q1529742418
2014年01月10日 19:28:33
25楼
同样必须一起鄙视一下。顶起来。
回复
francis_jing
2014年01月10日 21:48:15
26楼
路过学习!
回复
pp1581230
2014年01月10日 22:55:36
27楼
稍美 发表于 2014-1-9 15:23 我也来鄙视下:果然大豆腐渣:柱子的下端采用的是电渣压力焊,上端采用的是双面焊,这样是不合理。梁连续 …我承认你说的没错,但是我想问你一下。为什么梁不能连续绑扎两次呢。钢筋材料进现场,有明显的长度,不够需要切割,一边墙的梁都绑扎好了,它也有重叠的地方。就必须要绑扎。或许施工的工人做事方法有误。还有就是梁箍筋跑位了,对 它是跑位了。某天浇筑砼,泥工在施工的过程中,还有其它的工种人员在绑扎好的梁板上站着,你总不能让他们都悬空的浇筑施工吧。砼浇筑当天,工人只能踩梁上面行走。我没别的意思,只是个人看法。我们可以交个朋友,互相学习好吗?
回复
victor_911maker
2014年01月11日 07:18:50
28楼
同一跨内钢筋不能有两个接头。柱子也一样,同一层内不能有两个接头。
柱子钢筋搭接焊是可以的。但是又有搭接焊,又有电渣压力焊,那就说明,搭接焊是因为发现钢筋不够长,自己搭接焊接长,再立焊上去的。这样的钢筋数量不多,施工单位也不会去取样做试验了。因为不去做试验,搭接焊的焊接质量就不会有保证。一般施工现场用的焊条型号是焊一级钢的,柱子一般钢筋是螺纹钢、二级三级。所以搭接焊的焊接头质量是没有保证的。
一根钢筋上有两个搭接头的情况,实际施工中是可能出现的。钢筋螺纹连接后需要现场取样,取样是在连接好的钢筋里取,只能从绑扎好的梁里去取样,取样以后只能找一跟长钢筋,两头搭接,把截断的钢筋连接起来。这样就出现了2个接头。但是现场螺纹连接的试验接头取样,基本上都是单独加工、连接的,代表不了现场接头。
回复
建筑老三
2014年01月11日 08:47:24
29楼
的确钢筋工程做的不太规范,采用什么焊接方式没有要求,只是要满足焊接要求
回复
zyl_gx
2014年01月11日 09:16:20
30楼
这尼玛施工方都没有人管吗?梁上部钢筋两侧的肯定应该通长吧,起架力筋(形成框架)作用,还有就是梁上部端部钢筋(负弯矩筋)不能搭接,这是禁忌,上部钢筋可以在中间搭接,另外梁端部箍筋是不是要加密啊。至于柱子焊接搭接好像只要符合焊接质量就行了,注意一下接头百分率。
回复
梦就在
2014年01月11日 09:50:11
31楼
谢谢楼主的分享
回复

相关推荐