现场我看到这里柱子的下端采用的是电渣压力焊,上端采用的是双面焊,这样是不是合理?心里很是疑惑,因为在我的认知里这单面焊接方式,直接把主筋烧坏了。 而且这梁上皮同一根面筋怎么连续绑扎搭接了两次?呵呵,我看完是默默鄙视了一下这个工地的,因为看着怎么都像豆腐渣工程啊。或许因为我还见识浅薄,看的不周全,没能和实际连起来,所以就想请教一下老师。
zyl_gx 发表于 2014-1-11 09:16 这尼玛施工方都没有人管吗?梁上部钢筋两侧的肯定应该通长吧,起架力筋(形成框架)作用,还有就是梁上部端 …不错,梁筋问题还得加上箍筋问题;柱筋的问题得看具体数量,按照规程不宜同一钢筋有两个接头。首先保证上下两个接头不在一个区,再就是上部接头数量不应多,肯定对结构不利,严格要求不应有,但这样的工地—–上部放松一两个接头也可以,但最好使用对焊接头,搭接焊接头对箍筋绑扎不利,质量也有较多隐患。
回复
33楼
设计水平有高低,施工水平高低更大啊!
回复
34楼
焊缝型式问题不了解,我倒是看到板的配筋布置网格大小不一,杂乱无章的样子。
回复
35楼
在什么地方 的工程 那些 管理 是不是都 只拿 不干事的呀!!!!:L:L
回复
36楼
有点不专业
回复
37楼
可以采用两种焊接方式,焊接质量需合格。至于同一根面筋搭接2次,估计是架立筋与支座负筋的搭接吧
回复
38楼
能不能具体一点。焊接什么方式都可以只要符合规范要求,但是位置也要符合规范,一般一层只一个接头
回复
39楼
1、梁筋搭接可以,规范要求同一纵向受力钢筋不宜多用两个接头。
2、柱的钢筋连接形式可以焊接和电渣压力焊,只是接头位置要在500或六分之一或Hc取大值。接头百分率不宜大于50%。
3\图上的梁筋主要是接头位置问题和绑扎区没有箍筋加密。
回复
40楼
柱子钢筋一般是电渣压力焊!
回复
41楼
柱子的钢筋焊接很神啊
回复