现场我看到这里柱子的下端采用的是电渣压力焊,上端采用的是双面焊,这样是不是合理?心里很是疑惑,因为在我的认知里这单面焊接方式,直接把主筋烧坏了。 而且这梁上皮同一根面筋怎么连续绑扎搭接了两次?呵呵,我看完是默默鄙视了一下这个工地的,因为看着怎么都像豆腐渣工程啊。或许因为我还见识浅薄,看的不周全,没能和实际连起来,所以就想请教一下老师。
目测楼主这栋房子抗震等级不高,电渣压力焊再施工不合格后一般切割后采用双面焊施工来补救但是双面焊的焊缝长度和厚度必须要符合相应规范要求的,而且结头数量和距离是有要求的;垫块的一般放早了,到最后还是踩得一塌糊涂;梁的钢筋貌似随便了点。个人觉得问题可能是你们钢筋带班下料计算的不太好,而且交底不到位哦。。。嘿嘿
回复
43楼
新人学习,看前辈探讨
回复
44楼
用套筒连接是最好的
回复
45楼
柱筋不是梁筋,不应该为了省料这么做的,另外貌似我好想看到过规范说不允许搭接两次
回复
46楼
另外梁支座处的钢筋脏,面筋在支座处搭接,仅有的3、5块保护层,箍筋支座处没加密,板筋间距不均,模板应该是在浇捣柱子混凝土污染没清理,箍筋乱七八糟,而且看起来这条梁这么低,估计下面也是没放垫块,这些都是问题
回复
47楼
根据照片可以发现如下问题:1、梁箍筋绑扎不规范、板筋垫块过少;
2、根据规范主筋在同一层内严禁有两个接头;
3、绑扎或双面焊根据规范施工,一般都可以
回复
48楼
dangqiong730 发表于 2014-1-9 20:40 电渣压力焊、双面焊只是焊接方式不同,只要焊接点符合规范验收标准就行。垫块一般是板筋全部完成以后才放置 …梁的面筋,是指梁的上部纵筋?
回复
49楼
其实在工地都知道一般抠一点的这个算是不错了,至少东西还在,见过比这个坑很多的工地,就是我们小弟无权说啊!这个是我出来混感觉最坑爹的事:Q
回复
50楼
钢筋绑扎确实比较差,接头连接比较乱,管理较差
回复
51楼
看起来很乱,文明施工怎么做啊
回复