现场我看到这里柱子的下端采用的是电渣压力焊,上端采用的是双面焊,这样是不是合理?心里很是疑惑,因为在我的认知里这单面焊接方式,直接把主筋烧坏了。 而且这梁上皮同一根面筋怎么连续绑扎搭接了两次?呵呵,我看完是默默鄙视了一下这个工地的,因为看着怎么都像豆腐渣工程啊。或许因为我还见识浅薄,看的不周全,没能和实际连起来,所以就想请教一下老师。
应加强现场管理,箍筋错位钢筋绑扎间距很不规范,看上去就怪怪的,还有砼浇筑是增加垫块,防止保护层不足而露筋。
回复
54楼
采用双面焊接没有问题,但是钢筋搭接没有按照规范要求错开肯定有问题,最主要的问题还是管理,钢筋骨架变形,模板未清理,垫块还未设置,如果已经验收完成准备混凝土施工,那就。。。。。。 大家懂的。
回复
55楼
我不太理解“同一根面筋连续绑扎两次”是什么意思,就解释啊
回复
56楼
symwdy 发表于 2014-1-11 21:09 目测楼主这栋房子抗震等级不高,电渣压力焊再施工不合格后一般切割后采用双面焊施工来补救但是双面焊的焊缝 …应该是下料不好。以前有剩余的搭头什么的用上了。闪光对焊
回复
57楼
实际上,如果钢筋搭接长度够的话,根本不需要焊接。柱子的钢筋可以采用电渣压力焊。钢筋的搭接只要满足搭接长度范围的接头百分率的要求,可以搭接多次的,但是尽量不要这样
回复
58楼
本帖最后由 wang2006zhi 于 2014-1-13 11:10 编辑 稍美 发表于 2014-1-9 15:23 我也来鄙视下:果然大豆腐渣:柱子的下端采用的是电渣压力焊,上端采用的是双面焊,这样是不合理。梁连续 …1柱子大钢筋电渣压力焊,小钢筋搭接焊,有什么不妥,个人感觉着着施工图像个新手设计。2这梁上皮同一根面筋怎么连续绑扎搭接了两次,个人觉得没关系,次梁上部中跨钢筋一般不受力,3感觉板厚不够,核实下
回复
59楼
1柱子大钢筋电渣压力焊,小钢筋搭接焊,有什么不妥,个人感觉着着施工图像个新手设计。
2这梁上皮同一根面筋怎么连续绑扎搭接了两次,个人觉得没关系,次梁上部中跨钢筋一般不受力,
3感觉板厚不够,核实下
回复
60楼
不是我见过最烂的,没事
回复
61楼
还是等到验筋的时候再说吧
回复