柴油发电机组到低压柜是用电缆还是母线?
bluesmap
bluesmap Lv.4
2014年01月09日 15:23:44
只看楼主

有两个问题向大家请教!1. 2000kVA的柴油发电机组到低压柜是用封闭母线吗?电缆是不是根数太多没法接啊?2. 柴油发电机组采用集装箱的形式放置在配电室外,如用封闭母线,有一段在室外安装有什么不妥吗?

有两个问题向大家请教!
1. 2000kVA的柴油发电机组到低压柜是用封闭母线吗?电缆是不是根数太多没法接啊?
2. 柴油发电机组采用集装箱的形式放置在配电室外,如用封闭母线,有一段在室外安装有什么不妥吗?
免费打赏
co1438651239503
2015年11月19日 05:04:20
23楼
学习,谢谢楼主分享!
回复
一曲折扇情
2015年11月19日 15:05:36
24楼
建议用母线槽,用矿物质耐火母线槽
回复
悠然
2015年11月19日 16:54:25
25楼
这个用封闭母线更好些
回复
大同00
2015年11月23日 14:49:36
26楼
刚性母线不能与发电机直接连接。
回复
苯笨
2015年11月23日 15:02:03
27楼
沙发的回复有理.支持.
回复
john_liu_1997
2015年11月23日 16:39:23
28楼
2000KW柴发采用封闭母线而且还是在室外的情况下,风险比较大,首先就是封闭母线与柴发机组输出的连接,此处一般都是现场制作搭接铜排,然后用一个箱体罩住,此箱体的防水性能比较差,而且在母线进入箱体时封口一般无法密闭严实,所以存在漏水的风险。综合考虑电缆相对风险低一些,而且其接口一般向下,不会有水进入。线缆虽然多一些,但是也不是不能施工的。设计人员自己平衡吧!