节点域抗剪超限 怎么办
w2219092009
2014年01月09日 17:00:36
只看楼主

---------------------------------------------------------- | 第 1 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** 节点域抗剪超限 N-C= 8 ( 29)Vjx= -1314. > FFC=0.35*fc*B*H= 1249. ----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
| 第 1 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 8 ( 29)Vjx= -1314. > FFC=0.35*fc*B*H= 1249.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 9 ( 28)Vjx= 1281. > FFC=0.35*fc*B*H= 1249.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 13 ( 28)Vjx= 1369. > FFC=0.35*fc*B*H= 1249.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 16 ( 29)Vjx= -1428. > FFC=0.35*fc*B*H= 1211.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 17 ( 28)Vjx= 1606. > FFC=0.35*fc*B*H= 1211.

截面和砼标号不能变了 还有什么办法 网上查说改梁高是什么意思
免费打赏
liannan123
2014年01月09日 17:48:36
2楼
当梁是柱子宽度的一半的时候,这个超限就基本控制下来了.见混规11.6.3
回复
大中至正
2014年01月09日 18:07:23
3楼
两种方法可以在不改变截面及混凝土标号调整节点受力。
1、可以改变梁系布置,减小该柱的受力。
2、由节点受力平衡可知,作用该节点的所有弯矩,剪力是平衡的。所以可以通过加大改柱两端梁端弯矩调幅,减小两端弯矩,从而减小节点的剪力,并讲该节点的剪力转移到附近的柱子。
实在没办法楼主可以试试这两个方法!
回复
bj_sly_jxfgs
2014年01月09日 19:36:20
4楼
节点区加几根箍子。
回复
wj771204458
2014年01月09日 21:33:47
5楼
从整体来调整,让结构体系比较合理,刚度比较均匀,这样基本不会出现节点域
回复
pangshaojia
2014年01月10日 00:30:53
6楼
构造上可以水平加腋
回复
w2219092009
2014年01月10日 14:50:32
7楼
谢谢楼上各位
回复
wan694023238
2014年03月18日 09:32:52
8楼
碰到类似情况,还是没解决啊!
回复
ddantee
2014年03月18日 10:49:18
10楼
把这根柱子上的剪力分出去 在邻跨上弄一弄 网上不少人说 加大梁高能解决 但是我遇到的两次都是削弱了这根柱子上的梁才解决 你试试吧

回复
fenghuaxike
2014年03月27日 16:40:53
11楼
求解释,楼主解决了吗
回复
xing8843827
2014年03月27日 17:15:28
12楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。。。东西不错
回复

相关推荐