本帖最后由 li3617 于 2014-1-9 20:32 编辑 现碰到一问题,系统是这样的:风冷热泵主机共计9台,原设计为11台因有部分区域改用VRV系统现取消掉两台。水泵设计是200t30m。末端采用风机盘管安装有电动二通阀。其中有一个楼面没有安装电动二通阀。现在进行系统开泵调试(主机不开,水泵主机都安装在屋顶,末端盘管未开,等于就一个楼面成回路状态,供回水总管间设有压差旁通阀)泵的出口压力为3.5公斤进口压力为零。
现碰到一问题,系统是这样的:风冷热泵主机共计9台,原设计为11台因有部分区域改用VRV系统现取消掉两台。
水泵设计是200t30m。末端采用风机盘管安装有电动二通阀。其中有一个楼面没有安装电动二通阀。
现在进行系统开泵调试(主机不开,水泵主机都安装在屋顶,末端盘管未开,等于就一个楼面成回路状态,供回水总管间设有压差旁通阀)泵的出口压力为3.5公斤进口压力为零。
现在有个问题就是一停泵后系统的水就往膨胀水箱里返水,水箱是1.5t的水箱,求教这是什么问题?