项目概况:从地下室内的配电箱漏电开关引来三相四线制的电缆,三根火线一根PEN线给雨棚内电单车充电系统供电,每个充电控制器内接入的L1,N,PE线从1P开关引来,雨棚内的总配电箱内部结构如下图所示:今天从地下室送电的时候,发现送不上,就换4P漏电开关成普通的空开,系统既能送上电了但是请问下各位这样子做会不会有安全问题?系统的容量如下图所示

项目概况:

从地下室内的配电箱漏电开关引来三相四线制的电缆,三根火线一根PEN线给雨棚内电单车充电系统供电,每个充电控制器内接入的L1,N,PE线从1P开关引来,
雨棚内的总配电箱内部结构如下图所示:



今天从地下室送电的时候,发现送不上,就换4P漏电开关成普通的空开,系统既能送上电了
但是请问下各位这样子做会不会有安全问题?

系统的容量如下图所示
















免费打赏
yuanzhang0426
2014年01月10日 01:56:22
12楼
总体情况是这样子的:

PEN和L1,L2,L3是从地下室引来的
具体路由如下:
地下室配电箱漏电空开-雨棚总配电箱-十路充电控制器(类似于十路空开+电表组合的配电箱)-三孔二孔复合插座

雨棚总配电箱的接线内部是这个简图:其中4P漏电开关下面画的不是这个意思,出来两根线是一根是指0线,一根是指3根火线只是很难画,所以简化了一下。如下:


刚刚开始的时候

只要一合上3P空开

地下室的配电箱的漏电空开马上就跳

后面,引电公司的人就下地下室去换了个普通的开关
后来电就可以送到雨棚的配电箱了

可是合上3P空开和4P漏电开关的时候正常,但是一打开1P开关,4P的漏电开关就跳了

之后,我们把4P漏电开关更换成普通的4P开关,系统就正常运行了

这就是全过程,我有点担心,这样子做会不会有安全问题?

AL1-AL9外壳都带接地保护,插座是三孔的也带接地保护

请高手多多指教!
这些系统图
回复
yuanzhang0426
2014年01月10日 01:57:07
13楼
sun_yu 发表于 2014-1-9 22:55 我觉得是你用4P 开关为什么零线不接入呢?这个是造成跳闸的原因!大家的意见呢?欢迎讨论!0线是接入了的
回复
tjmhgl1
2014年01月10日 08:28:36
14楼
yuanzhang0426 发表于 2014-1-10 01:56 总体情况是这样子的:PEN和L1,L2,L3是从地下室引来的我觉得你应该换一个4P漏电开关试一下,若还跳闸就有可能有漏电的地方,或者经过4P漏电开关后的N线又在某处与接地线PE相连了!
回复
鸭江绿水
2014年01月10日 08:46:40
15楼
楼主上传的图是错的。
第一个图 (一楼)工作零线未进漏保
第二图(5楼11楼12楼)我认为是380v进入分开关了。
请提供图纸时尽量准确,真实。
回复
lczb72
2014年01月10日 08:56:51
16楼
1P的漏电电流累计大于等于4P额定漏电电流就跳闸,很正常。
回复
boeing_s
2014年01月10日 09:16:50
17楼
这个问题很清楚了,首先你地下室已经装了漏电开关了,如果这方面楼主的描述没有错误的话,你从地下室引入车棚的线虽然是4线,但已经不是PEN了,是N线,把这根N线再做接地,必然造成地下室的漏电开关合不上。
回复
boeing_s
2014年01月10日 09:19:47
18楼
这是个老问题了,从TN-S系统里引出4线电缆,就误以为是引出了PEN
回复
wgw5213344
2014年01月10日 09:22:39
19楼
零排应该跟地排分开吧
回复
boeing_s
2014年01月10日 09:22:48
20楼
至于雨棚的4P RCD漏掉保护动作的原因,可以参考14楼兄弟的意见去查一下
回复
sun_yu
2014年01月10日 09:40:37
21楼
yuanzhang0426 发表于 2014-1-9 23:22 画错了应该是这样子的图你的零线接入是在电源侧,我说的出线侧零线为什么不接入!