项目概况:从地下室内的配电箱漏电开关引来三相四线制的电缆,三根火线一根PEN线给雨棚内电单车充电系统供电,每个充电控制器内接入的L1,N,PE线从1P开关引来,雨棚内的总配电箱内部结构如下图所示:今天从地下室送电的时候,发现送不上,就换4P漏电开关成普通的空开,系统既能送上电了但是请问下各位这样子做会不会有安全问题?系统的容量如下图所示
项目概况:
从地下室内的配电箱漏电开关引来三相四线制的电缆,三根火线一根PEN线给雨棚内电单车充电系统供电,每个充电控制器内接入的L1,N,PE线从1P开关引来,
雨棚内的总配电箱内部结构如下图所示:
今天从地下室送电的时候,发现送不上,就换4P漏电开关成普通的空开,系统既能送上电了
但是请问下各位这样子做会不会有安全问题?
系统的容量如下图所示
22楼
sun_yu 发表于 2014-1-10 09:40 你的零线接入是在电源侧,我说的出线侧零线为什么不接入!你看他下面还有图,他说第一张图画错了
回复
23楼
tjmhgl1 发表于 2014-1-10 08:28 我觉得你应该换一个4P漏电开关试一下,若还跳闸就有可能有漏电的地方,或者经过4P漏电开关后的N线又在某处 …同意你的意见,看看是不是N线有接地的地方(在4P漏电开关后的N线),AL1-9都是接地保护那就这个应该就是TT了吧?大家的意见呢?
回复
24楼
总结了各位的意见
一 今天下午检查地下室的开关是否做了接地
二 检查一下开关的容量是否满足
三 更换漏电开关看是否故障
回复
25楼
boeing_s 发表于 2014-1-10 09:19 这是个老问题了,从TN-S系统里引出4线电缆,就误以为是引出了PEN做重复接地了 应该没问题啊
回复
26楼
abc0502303 发表于 2014-1-10 12:35 做重复接地了 应该没问题啊N不能重复接地,从漏电开关出来的线怎么可能是PEN,楼主以为这是PEN做了接地才导致地下室的漏电开关合不上
回复
27楼
这个就是典型的TN-C-S进线漏电开关如何接线的问题。你第一张图的问题就是PEN进线应该直接接PE排,分区N线接四级漏电开关。N排是给出线用的,N排不能接进线,更不能与PE排相连。
楼上的其它画的图也没错,但必须增加另一条独立的N排,要不后面的单极开关N线接哪去?
回复
28楼
yuanzhang0426 发表于 2014-1-10 01:56 总体情况是这样子的:PEN和L1,L2,L3是从地下室引来的你断开图中“N排”与“地排”之间的连线再试试嘛!
回复
29楼
我谢谢楼上各位,楼主从地下室引来的那根是N线,不是PEN。地下室那个出线开关原来是带漏电保护的,漏电开关上还能再接个PEN出来?
为了这个错误,他把地下室的RCD都换成普通断路器了
不要看到进线是4线就想当然觉得那是PEN
回复
30楼
yuanzhang0426 发表于 2014-1-9 23:22 画错了应该是这样子的图此图正解!!!
回复
31楼
maomao855 发表于 2014-1-10 15:03 此图正解!!!啥正解。。。。他照这图去做漏电开关动作不正常。。。。。。。所以来咨询来着。。。
回复