项目概况:从地下室内的配电箱漏电开关引来三相四线制的电缆,三根火线一根PEN线给雨棚内电单车充电系统供电,每个充电控制器内接入的L1,N,PE线从1P开关引来,雨棚内的总配电箱内部结构如下图所示:今天从地下室送电的时候,发现送不上,就换4P漏电开关成普通的空开,系统既能送上电了但是请问下各位这样子做会不会有安全问题?系统的容量如下图所示
项目概况:
从地下室内的配电箱漏电开关引来三相四线制的电缆,三根火线一根PEN线给雨棚内电单车充电系统供电,每个充电控制器内接入的L1,N,PE线从1P开关引来,
雨棚内的总配电箱内部结构如下图所示:
今天从地下室送电的时候,发现送不上,就换4P漏电开关成普通的空开,系统既能送上电了
但是请问下各位这样子做会不会有安全问题?
系统的容量如下图所示
32楼
我建议楼主做两个方面的排查:
1.检查1P开关下口出线接线的N线和PE线是否有接错或接反的情况;
2.4P漏电开关下口接出的N线或1P开关下口接出的N线有没有和箱内N排连接。
回复
33楼
楼主请确认图纸的1P开关是使用的单极开关(就是只引出1根火线,N线从配电箱N排引出)还是使用的2P开关(即火线和N线都是直接从开关下口引出)
回复
34楼
yuanzhang0426 发表于 2014-1-10 01:56 总体情况是这样子的:PEN和L1,L2,L3是从地下室引来的系统图没问题啊,那就是1p开关的用电设备有漏电了呗,找出原因解决就完了
回复
35楼
请问你是否逐个合上所有的1P开关,是否每个开关一合上就跳4P漏保?
再问你,你的AL1~AL9 是不是铁盒开关箱(还是插座箱)?合开关时插座有没有插上负载?
回复
36楼
结果问题出在漏电保护开关上,换了一个德力西全部解决问题.........
回复
37楼
这贴可真乱。。。
回复
38楼
经过漏电开关后,N线跟PE线再打交道就会出现上面所说的情况了
回复
39楼
多个接地点造成的。
回复
40楼
接线完全错误、不跳闸就不正常了、参照地下室接线图就OK了
回复
41楼
回复