项目概况:从地下室内的配电箱漏电开关引来三相四线制的电缆,三根火线一根PEN线给雨棚内电单车充电系统供电,每个充电控制器内接入的L1,N,PE线从1P开关引来,雨棚内的总配电箱内部结构如下图所示:今天从地下室送电的时候,发现送不上,就换4P漏电开关成普通的空开,系统既能送上电了但是请问下各位这样子做会不会有安全问题?系统的容量如下图所示

项目概况:

从地下室内的配电箱漏电开关引来三相四线制的电缆,三根火线一根PEN线给雨棚内电单车充电系统供电,每个充电控制器内接入的L1,N,PE线从1P开关引来,
雨棚内的总配电箱内部结构如下图所示:



今天从地下室送电的时候,发现送不上,就换4P漏电开关成普通的空开,系统既能送上电了
但是请问下各位这样子做会不会有安全问题?

系统的容量如下图所示
















免费打赏
j-qh
2014年01月10日 15:16:16
32楼
我建议楼主做两个方面的排查:
1.检查1P开关下口出线接线的N线和PE线是否有接错或接反的情况;
2.4P漏电开关下口接出的N线或1P开关下口接出的N线有没有和箱内N排连接。
回复
j-qh
2014年01月10日 15:22:48
33楼
楼主请确认图纸的1P开关是使用的单极开关(就是只引出1根火线,N线从配电箱N排引出)还是使用的2P开关(即火线和N线都是直接从开关下口引出)
回复
maomao855
2014年01月10日 16:33:26
34楼
yuanzhang0426 发表于 2014-1-10 01:56 总体情况是这样子的:PEN和L1,L2,L3是从地下室引来的系统图没问题啊,那就是1p开关的用电设备有漏电了呗,找出原因解决就完了
回复
老灰兔子
2014年01月10日 21:23:12
35楼
请问你是否逐个合上所有的1P开关,是否每个开关一合上就跳4P漏保?

再问你,你的AL1~AL9 是不是铁盒开关箱(还是插座箱)?合开关时插座有没有插上负载?
回复
yuanzhang0426
2014年01月10日 21:57:26
36楼
结果问题出在漏电保护开关上,换了一个德力西全部解决问题.........
回复
兵长
2014年01月11日 00:17:37
37楼
这贴可真乱。。。
回复
cz13306196492
2014年01月11日 08:59:44
38楼
经过漏电开关后,N线跟PE线再打交道就会出现上面所说的情况了
回复
weiziss
2014年01月11日 10:43:46
39楼
多个接地点造成的。
回复
y806099267
2014年01月11日 12:00:20
40楼
接线完全错误、不跳闸就不正常了、参照地下室接线图就OK了
回复
y806099267
2014年01月11日 12:03:31
41楼
maomao855 发表于 2014-1-10 15:03 此图正解!!! ding@@