项目概况:从地下室内的配电箱漏电开关引来三相四线制的电缆,三根火线一根PEN线给雨棚内电单车充电系统供电,每个充电控制器内接入的L1,N,PE线从1P开关引来,雨棚内的总配电箱内部结构如下图所示:今天从地下室送电的时候,发现送不上,就换4P漏电开关成普通的空开,系统既能送上电了但是请问下各位这样子做会不会有安全问题?系统的容量如下图所示
项目概况:
从地下室内的配电箱漏电开关引来三相四线制的电缆,三根火线一根PEN线给雨棚内电单车充电系统供电,每个充电控制器内接入的L1,N,PE线从1P开关引来,
雨棚内的总配电箱内部结构如下图所示:
今天从地下室送电的时候,发现送不上,就换4P漏电开关成普通的空开,系统既能送上电了
但是请问下各位这样子做会不会有安全问题?
系统的容量如下图所示
42楼
试问:你是干施工的吗?在施工单位做什么职位?
回复
43楼
boeing_s 发表于 2014-1-10 09:16 这个问题很清楚了,首先你地下室已经装了漏电开关了,如果这方面楼主的描述没有错误的话,你从地下室引入车 …这个很有道理,我明天下地下室检查一下我觉得设计的参数也有问题,我现在仔细的看了一下,十路控制器带有漏电开关,这就相当于说防守住了前端的漏电流,我打算把此漏电开关换成4P 50A 300mA的漏电开关
回复
44楼
sun_yu 发表于 2014-1-10 10:56 同意你的意见,看看是不是N线有接地的地方(在4P漏电开关后的N线),AL1-9都是接地保护那就这个应该就是T …应该不是TT吧,是从配电箱地排出的保护线
回复
45楼
weiziss 发表于 2014-1-11 10:43 多个接地点造成的。有个奇怪的事情就是:雨棚边上的建筑物及雨棚,两个变压器房都是同一个地……….
回复
46楼
我试着描述一下现场的状况,这是一个钢结构的雨棚,这个配电箱是装在雨棚的柱子上的。
而且我们也测过(用电笔接柱子和旁边建筑物的接地点),这个雨棚和旁边的建筑物居然存在接地连接,甚至地线居然能和火线构成一个回路.......
回复
47楼
yuanzhang0426 发表于 2014-1-11 22:34 我试着描述一下现场的状况,这是一个钢结构的雨棚,这个配电箱是装在雨棚的柱子上的。而且我们也测过 …这个也就是说,地下室配电房和雨棚,及雨棚附近的居民楼是同一个地
回复
48楼
tjmhgl1 发表于 2014-1-10 08:28 我觉得你应该换一个4P漏电开关试一下,若还跳闸就有可能有漏电的地方,或者经过4P漏电开关后的N线又在某处 …我试想一下从1P开关出来火线和从N排出来零线每个回路两根线连接到十路控制器的L,N接口上同时通过配电箱的零线排引一根地线连接到十路控制器的机壳上,插座的地线也引自配电箱。这好像不存在N线再接地的可能性啊但这些天看了一下,好像控制器安装上去也相当于接地了……….
回复
49楼
难道是插座的地线口和零线口接在一起了?
回复
50楼
j-qh 发表于 2014-1-10 15:16 我建议楼主做两个方面的排查:1.检查1P开关下口出线接线的N线和PE线是否有接错或接反的情况;2.4P漏电开 …2.4P漏电开关下口接出的N线或1P开关下口接出的N线有没有和箱内N排连接。N线没有进入到1P开关,倒是从N排直接出来
回复
51楼
j-qh 发表于 2014-1-10 15:22 楼主请确认图纸的1P开关是使用的单极开关(就是只引出1根火线,N线从配电箱N排引出)还是使用的2P开关(即火 …使用的是1P 25A的开关
回复