受不了了,为何漏电开关老是跳闸?
yuanzhang0426
2014年01月09日 22:17:28
只看楼主

项目概况:从地下室内的配电箱漏电开关引来三相四线制的电缆,三根火线一根PEN线给雨棚内电单车充电系统供电,每个充电控制器内接入的L1,N,PE线从1P开关引来,雨棚内的总配电箱内部结构如下图所示:今天从地下室送电的时候,发现送不上,就换4P漏电开关成普通的空开,系统既能送上电了但是请问下各位这样子做会不会有安全问题?系统的容量如下图所示

项目概况:

从地下室内的配电箱漏电开关引来三相四线制的电缆,三根火线一根PEN线给雨棚内电单车充电系统供电,每个充电控制器内接入的L1,N,PE线从1P开关引来,
雨棚内的总配电箱内部结构如下图所示:



今天从地下室送电的时候,发现送不上,就换4P漏电开关成普通的空开,系统既能送上电了
但是请问下各位这样子做会不会有安全问题?

系统的容量如下图所示
















免费打赏
zhangbin1970
2014年01月12日 09:56:41
62楼
是不是潮湿的原因
回复
yuanzhang0426
2014年01月12日 09:58:47
63楼
lsc19590714 发表于 2014-1-12 09:27 从图上看:接地系统为TN-C,三相四线制,NPE合一。问题出在4P漏电开关下端口未接线,未纳入供电回路。这是漏 …我个人觉得十路控制器不用出PE线,因为雨棚本身为钢结构,先试试看吧
回复
yuanzhang0426
2014年01月12日 09:59:07
64楼
lsc19590714 发表于 2014-1-12 09:27 从图上看:接地系统为TN-C,三相四线制,NPE合一。问题出在4P漏电开关下端口未接线,未纳入供电回路。这是漏 …我个人觉得十路控制器不用出PE线,因为雨棚本身为钢结构,先试试看吧
回复
yuanzhang0426
2014年01月12日 10:02:57
65楼
lsc19590714 发表于 2014-1-12 09:27 从图上看:接地系统为TN-C,三相四线制,NPE合一。问题出在4P漏电开关下端口未接线,未纳入供电回路。这是漏 …我个人觉得十路控制器不用出PE线,因为雨棚本身为钢结构,先试试看吧
回复
yuanzhang0426
2014年01月12日 10:04:54
66楼
lsc19590714 发表于 2014-1-12 09:27 从图上看:接地系统为TN-C,三相四线制,NPE合一。问题出在4P漏电开关下端口未接线,未纳入供电回路。这是漏 …那小漏电空开也压不了那么多线,干脆再做一个N排吧,唉,不专业的电箱厂商害人啊…….
回复
lsc19590714
2014年01月12日 10:07:33
67楼
钢结构房屋与安装PE线无关系。因为PE线是保护线,是防止充电器绝缘损坏,外壳带电后通过PE线回到变压器中性点。而且PE线的电阻值要小于钢材料电阻值。
回复
sun_yu
2014年01月09日 22:17:29
68楼
yuanzhang0426 发表于 2014-1-12 05:28 有些说法是:4 )TN-C 系统干线上使用漏电保护器时,漏电保护器后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关 …我赞同图中的这种做法,我表达的意思也是这个意思!
回复
yuanzhang0426
2014年01月12日 14:25:42
69楼
sun_yu 发表于 2014-1-12 10:20 我赞同图中的这种做法,我表达的意思也是这个意思!今早按照这种做法十路控制器没有问题,但是照明线路还是跳闸了,现在正在排查照明的零线是否再次接地………
回复
sun_yu
2014年01月12日 15:59:33
70楼
yuanzhang0426 发表于 2014-1-12 14:25 今早按照这种做法十路控制器没有问题,但是照明线路还是跳闸了,现在正在排查照明的零线是否再次接地…. …查到了,应该是有接地的,要不然都没问题就送它的时候跳闸啊,是把?我觉得这个应该是不难查找的。
回复
yuanzhang0426
2014年01月12日 16:39:21
71楼
sun_yu 发表于 2014-1-12 15:59 查到了,应该是有接地的,要不然都没问题就送它的时候跳闸啊,是把?我觉得这个应该是不难查找的。是的,全部搞定,原来是灯具的问题,还有剥线有些露出了一节
回复

相关推荐

APP内打开