受不了了,为何漏电开关老是跳闸?
yuanzhang0426
2014年01月09日 22:17:28
只看楼主

项目概况:从地下室内的配电箱漏电开关引来三相四线制的电缆,三根火线一根PEN线给雨棚内电单车充电系统供电,每个充电控制器内接入的L1,N,PE线从1P开关引来,雨棚内的总配电箱内部结构如下图所示:今天从地下室送电的时候,发现送不上,就换4P漏电开关成普通的空开,系统既能送上电了但是请问下各位这样子做会不会有安全问题?系统的容量如下图所示

项目概况:

从地下室内的配电箱漏电开关引来三相四线制的电缆,三根火线一根PEN线给雨棚内电单车充电系统供电,每个充电控制器内接入的L1,N,PE线从1P开关引来,
雨棚内的总配电箱内部结构如下图所示:



今天从地下室送电的时候,发现送不上,就换4P漏电开关成普通的空开,系统既能送上电了
但是请问下各位这样子做会不会有安全问题?

系统的容量如下图所示
















免费打赏
yuanzhang0426
2014年01月13日 22:37:46
82楼
老灰兔子 发表于 2014-1-13 22:31 我问的是你的PE线为什么要穿过那个圈?那个圈是什么东东?!如果那是表示电缆就没问题,如果是漏电保 …这个代表穿一根管
回复
yuanzhang0426
2014年01月13日 22:38:57
83楼
老灰兔子 发表于 2014-1-13 22:31 我问的是你的PE线为什么要穿过那个圈?那个圈是什么东东?!如果那是表示电缆就没问题,如果是漏电保 …是检测线圈为何会有问题?
回复
老灰兔子
2014年01月13日 23:00:44
84楼
yuanzhang0426 发表于 2014-1-13 22:38 是检测线圈为何会有问题?如果你同时把PE线也穿过漏保的检测线圈,该PE线后端被保护对象如果出现漏电故障,漏保是不会动作的!
回复
yuanzhang0426
2014年01月13日 23:25:02
85楼
老灰兔子 发表于 2014-1-13 23:00 如果你同时把PE线也穿过漏保的检测线圈,该PE线后端被保护对象如果出现漏电故障,漏保是不会动作的!哦,那我得注意一下监控系统的配电了监控系统现在是采用TT系统来进行配电的也设置了绝缘监视器,绝缘监视器下面也带线圈,这种线圈请问可以过火线和零线吗?我觉得好奇怪,那个做配电箱的配置了0-100mA的线圈给我电气火灾的漏电流不是300mA吗?我后来打电话去询问,他硬说没问题,都不知道该如何面对了
回复
老灰兔子
2014年01月13日 23:41:39
86楼
yuanzhang0426 发表于 2014-1-13 23:25 哦,那我得注意一下监控系统的配电了监控系统现在是采用TT系统来进行配电的不知你的绝缘监视器工作原理,不敢乱说,请按说明书要求安装使用。
回复
hearthurtg
2014年01月14日 09:08:06
87楼
你这个图纸有借零的问题;根据漏电的原理,是四线(3L和1N)的矢量和为0.你的图纸中,漏电空开后的零线不是从空开直出的,是从其他零排借用的。漏电空开的入线3L线和N线的矢量和不为0;故跳闸。改动可见yuanzhang0426的回复图纸
回复
a123422343234
2014年01月14日 15:11:32
88楼
boeing_s 发表于 2014-1-13 11:58 雨棚的RCD动作问题是查到了,地下室RCD的动作问题查到了么?我相信如果线路不调整,换回RCD一定还会合不上 …前辈的所有回答,我一直赞同!而且是正解!向前辈学习!
回复
songguoluo
2014年01月14日 17:15:01
89楼
yuanzhang0426 发表于 2014-1-12 16:39 是的,全部搞定,原来是灯具的问题,还有剥线有些露出了一节在概率上接地故障是最大的。应首先从绝缘不好导致接地查起。
回复
yuanzhang0426
2014年01月14日 20:54:47
90楼
songguoluo 发表于 2014-1-14 17:15 在概率上接地故障是最大的。应首先从绝缘不好导致接地查起。说到底08年的那本大民规还未读透7.7 低压配电系统的电击防护3)TN-C-S系统使用剩余电流动作保护电器时,PEN导体不得接在其负荷侧,保护导体与PEN导体的连接应在剩余电流动作保护器电源侧进行;
回复
lihg
2014年01月14日 22:35:41
91楼
本帖最后由 lihg 于 2014-1-14 22:58 编辑

N和PE线没区分的缘故,楼主在地下室已经接漏保,到分箱这里的N就是N线,而非PEN线,严禁再接地。
N线只能在第一个总漏保上进线端重复接地,同时引出PE线,从楼主提供的草图可以看出,分箱的所画的PEN线是从总漏的N端引出,在分箱做重复接地。在总漏保出来的N线是不能再重复接地的,当然跳总漏啦。应该从总到分箱采用五线制,PE、N线单独设置就可以解决此问题。

楼主可以看看JGJ46-2005第5章的如下几款就可以知道原因在哪了
5.1.3 在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。
5,I.4 在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。


回复