关于铜母排载流量
hchfy
hchfy Lv.6
2014年01月10日 08:43:41
只看楼主

大家好,最近碰到一个似懂非懂的业主非常无语,低压2500A电流非要采用2*(125*10)截面。我查了许多标准好像国标中很少对母排载流量有明确标注,大家能否提供相关标准或电气手册供我参考,万分感谢!

大家好,最近碰到一个似懂非懂的业主非常无语,低压2500A电流非要采用2*(125*10)截面。
我查了许多标准好像国标中很少对母排载流量有明确标注,大家能否提供相关标准或电气手册供我参考,万分感谢!

免费打赏
加菲猫
2014年01月10日 10:35:06
2楼
TMY2*(125*10)允许电流3100—3800A
回复
wjql3002
2014年01月11日 21:25:06
3楼
{:2_78:}:victory: :victory:
回复
dylan3940
2014年01月11日 22:26:49
4楼
沙发是对的
回复
zhangbin1970
2014年01月12日 10:38:11
5楼
{:2_78:}
回复
lxy11_
2014年05月31日 14:09:36
6楼
TMY2*(125*10)经过计算允许载流量在3468A(40摄氏度下)
回复
xiaochuan_xuzhou
2014年06月01日 19:02:18
7楼
有必要用那么大的吗? 100*10*2就够了啊