卫生间局部等电位联接插座PE线问题
m518
m518 Lv.7
2014年01月10日 10:15:59
只看楼主

根据02D501-2图集,卫生间局部等电位联接,插座的PE线须与局部等电位联接(LEB)端子板相连。请教:如卫生间有多只插座,需每只插座PE线均与LEB端子板相连,还是一只插座相联接就可以了?另PE线截面积有何要求?

根据02D501-2图集,卫生间局部等电位联接,插座的PE线须与局部等电位联接(LEB)端子板相连。请教:如卫生间有多只插座,需每只插座PE线均与LEB端子板相连,还是一只插座相联接就可以了?另PE线截面积有何要求?
免费打赏
fuyunbanyue
2014年01月25日 13:44:38
12楼
其实PE线在电源处连接的 所以只要有一个插座的pe线与LEBJ连接就可以了
回复
dqzj1999
2014年01月26日 22:57:51
13楼
只需要一个插座就可以了,2.5
回复
muyuyao
2014年02月11日 00:07:46
14楼
dqzj1999 发表于 2014-1-26 22:57 只需要一个插座就可以了,2.5———”只连一个插座“是没有任何依据的!!!不是2.5,图集要求BVR-4 !!!
回复
aszl001
2014年02月12日 14:12:32
15楼
本帖最后由 aszl001 于 2014-2-12 14:37 编辑

家里电箱内都接到leb的?貌似家庭里的LEB盒子装修时从来没用上
回复
cc2013cc
2014年02月14日 16:19:12
16楼
一个即可,线径2.5平方,从最近的插座引过去;
回复
muyuyao
2014年02月15日 22:43:45
17楼
cc2013cc 发表于 2014-2-14 16:19 一个即可,线径2.5平方,从最近的插座引过去;错!!!BVR-4!!!
回复
lqzhu0328
2014年02月17日 11:09:14
18楼
学习了,谢谢大家!
回复
nh000518
2014年02月17日 11:55:42
19楼
应该全部插座都要接到LED箱上,个人理解
回复
jxxiaoguohua
2014年02月17日 16:08:58
20楼
路过 学习了
回复
xuzisheng2006
2014年05月16日 23:07:37
21楼
最近的一个插座连接,2.5平方就可以了,谢谢
回复