卫生间局部等电位联接插座PE线问题
m518
m518 Lv.7
2014年01月10日 10:15:59
只看楼主

根据02D501-2图集,卫生间局部等电位联接,插座的PE线须与局部等电位联接(LEB)端子板相连。请教:如卫生间有多只插座,需每只插座PE线均与LEB端子板相连,还是一只插座相联接就可以了?另PE线截面积有何要求?

根据02D501-2图集,卫生间局部等电位联接,插座的PE线须与局部等电位联接(LEB)端子板相连。请教:如卫生间有多只插座,需每只插座PE线均与LEB端子板相连,还是一只插座相联接就可以了?另PE线截面积有何要求?
免费打赏
h13304531196
2014年05月19日 06:30:18
22楼
室内配电箱内都有地线接到卫生间里的LEB,卫生间里的LEB盒子装修时从来没用上.
回复
fuyunbanyue
2014年05月24日 20:16:07
23楼


同意你的说法
回复
y806099267
2014年05月25日 18:21:31
24楼
golf 发表于 2014-1-18 07:14 使用PE线作LEB的接地线不可靠。应该是利用均压环作LEB的接地线。使用PE线作LEB的接地线是漏作了均压环的没办 …LEB是局部等电位连接 与均压环没有任何联系 理解是不是有点偏差呢
回复
rzjiaozk
2016年05月06日 06:52:43
25楼
02d501-2上面没有要求连接啊
回复
co1448110866400
2016年05月09日 08:04:15
26楼
谢楼主无私分享
回复
希望在前方
2016年07月09日 08:04:10
27楼
路过,看看
回复
co1471861891668
2016年08月22日 22:05:08
28楼
1、卫生间内等电位箱LEB可以就近与一个插座的地线连接,在结构施工时,需要在LEB箱与插座之间预埋一段PVC电线管,一般采用φ
16管。