关于消防泵房的疑问
fengjiyelun
fengjiyelun Lv.10
2014年01月10日 10:22:44
只看楼主

一个公共汽车站,区内只有单层车库。水源只有DN50,水压、水量不能保证要求,设置一个消防泵房。泵房设置消防泵2台、稳压泵(一个1000mm气压罐、2台泵,按图集选的)1套、150m3地上式水罐1座(高度5.25m)。大罐2条出水管线接至泵房内水泵进口,并设置2条重力流管线接至泵房2条出水管。审查时提出前十分钟灭火的问题,答复水位高度5米多,已相当于设置高位水箱。可是又说无法保证充实水柱10m。郁闷了。

在规范上并没有提出高位水箱也必须保证最不利点也得保证充实水柱。
审查说高位水箱设置稳压泵。那样的话和我的现有系统有什么区别啊?求解!
免费打赏
王农勤
2014年01月10日 12:41:47
2楼
所设置的水箱,应在建筑物的最高处,而不是设置在地面上。
回复
zhenglibo
2014年01月10日 17:06:57
3楼
没法在屋顶设置高位水箱的建筑,可设置气体顶压给水设备,顶压给水设备体积应保证十分钟消防水量。稳压设备和高位水箱组成的系统属于稳高压系统,有稳压设备就必须有高位水箱。所以你这个工程的只能设置气体顶压给水设备。
回复
wglgpsr
2014年01月10日 22:17:18
4楼
“并设置2条重力流管线接至泵房2条出水管”这里要注意,泵房出水不能进水箱。在重力流管线上应有止回阀。
审查说高位水箱设置稳压泵。那样的话和你现有系统没有什么区别。审查有时也会出点偏差啊!
回复
may888day
2014年01月13日 22:47:14
5楼
路过,学习了
回复
lichangan1000
2014年01月27日 12:23:58
6楼
1.暂且假设公共汽车站属多层建筑。建筑高度没说。按小于24m。
2.消防泵房应贮存室内、外2h消防水量。此水量不必举起5.25m高。由加压泵消火栓加压到需要压力。
3.只要是临时高压,必须设高位水箱,满足消防初期10min水量。水箱高度“设在建筑最高处”即高于屋面就行。至于是设在屋顶,还是建筑之外加高举起,并不重要。
4.对于低规,并没有求增压稳压,只要求水箱设在建筑最高处。
5.从你的表述,你的设计存在以下问题:1.水罐储存水量应满足2H室内外水量。消防泵流量应是室内外消火栓水量之和。水罐150m3架起5.25m没必要,但没错,只是不经济。2.取消稳压泵。低规没要求。若水罐已含10min水量,且5.25m高度高于建筑物。则全部满足规范。注意水罐出水接水泵出水管,应设止回阀。
6.审图提出的充实水柱,水泵扬程要满足,水箱(水罐)高度,没此要求。
回复
sh99899
2014年02月10日 17:24:28
7楼
可以用大型气压罐来代替水箱,代替屋顶消防水箱的气压水罐
对于2 4 m 以下的设有中、轻危险等级的自动喷水灭火系统的建筑物, 当采用临时高压消防给水系
统, 且无条件设置屋顶消防水箱时, 可采用5 L /s 流量的气压给水设备供应10 m in 初期用水量, 即气压
罐的有效调节容积为3 立方。但由于所需的气压罐容量较大, 故目前较少采用。
上海项目可以直接用小的稳高压代替!!
回复
long-7936
2014年02月18日 16:34:47
8楼
学习了:),用消防顶压不知可行啊,是否气压设备的容积也会很大呀?
回复
建水
2014年02月20日 10:55:12
9楼

没法在屋顶设置高位水箱的建筑,可设置气体顶压给水设备,顶压给水设备体积应保证十分钟消防水量。稳压设备和高位水箱组成的系统属于稳高压系统,有稳压设备就必须有高位水箱。所以你这个工程的只能设置气体顶压给水设备。:victory::victory::victory::victory:
回复
海洋哥
2014年02月20日 16:02:05
10楼
加设加压泵啊
回复
建水
2014年02月21日 16:01:35
11楼
没法在屋顶设置高位水箱的建筑,可设置气体顶压给水设备,顶压给水设备体积应保证十分钟消防水量。稳压设备和高位水箱组成的系统属于稳高压系统,有稳压设备就必须有高位水箱。所以你这个工程的只能设置气体顶压给水设备。
:lol:lol:lol:lol
回复

相关推荐

APP内打开