关于消防泵房的疑问
fengjiyelun
fengjiyelun Lv.10
2014年01月10日 10:22:44
只看楼主

一个公共汽车站,区内只有单层车库。水源只有DN50,水压、水量不能保证要求,设置一个消防泵房。泵房设置消防泵2台、稳压泵(一个1000mm气压罐、2台泵,按图集选的)1套、150m3地上式水罐1座(高度5.25m)。大罐2条出水管线接至泵房内水泵进口,并设置2条重力流管线接至泵房2条出水管。审查时提出前十分钟灭火的问题,答复水位高度5米多,已相当于设置高位水箱。可是又说无法保证充实水柱10m。郁闷了。

在规范上并没有提出高位水箱也必须保证最不利点也得保证充实水柱。
审查说高位水箱设置稳压泵。那样的话和我的现有系统有什么区别啊?求解!
免费打赏
fengjiyelun
2014年03月17日 08:53:17
22楼
补充:
1、该区域内均为单层建筑,建筑年代较久,有些为八十年代的。如果设置屋顶水箱结构上不易实现;且只设水箱无法在冬季防冻,还必须设置水箱间增加采暖;
2、大罐高度5.25m是因为场地空间限制,周边都是建筑,罐体直径不能太大;
3、大罐是按照2小时计算的容量(室外15、室内5l/s)。
4、我现在设置的前提条件:水流指示器(当室外有用水时可以启泵)、电接点压力表(控制稳压和消防泵,水压持续降低时启动消防泵),等等。
问题:
1、不论怎么设置屋顶水箱,都不能保证最不利点消火栓口静压(低规没要求,高规有要求)。为了保证压力,设置消防稳压装置(稳压泵),没有要求必须设在屋面。那么我的大罐比建筑物高,该部分容水量很大,满足条件,可以替代屋顶水箱,我设置了稳压泵,可以实现稳高压,能够保证管道中的压力(实际上也应叫做“巡航压力”),也应满足条件。
2、如果满足压力条件时,消防泵启动,进行灭火,也满足要求。
回复
李工在线
2014年03月18日 09:29:02
23楼
支持楼主希望楼主多发精品好帖...........
回复
xiaogongr
2014年03月18日 13:40:11
24楼
在你的高位水箱间应该设置实验消火栓,这个规范有规定
回复

相关推荐

APP内打开