各位同仁,电流互感器二次端子有3个,1S1,1S2,1S3我现在接1S1,1S2那么1S3要不要接地呢?如果不接地,会不会产生高压呢?

各位同仁,电流互感器二次端子有3个,1S1,1S2,1S3我现在接1S1,1S2那么1S3要不要接地呢?如果不接地,会不会产生高压呢?
免费打赏
电气油子
2007年09月28日 16:15:23
12楼
回复
互感器
2007年09月28日 18:42:22
13楼


谁说要短接了,我强调一下,带抽头互感器,不能短接。
具体看下面文章
http://www.zghgq.com/read.php?tid=22
回复
sctvcdx
2007年09月28日 22:33:47
14楼
我们常用的双绕组电流互感器都是四个头的.当头的我想其中一个是公共端子吧.只要其中一个端子接地即可.如果只使用其中一个绕组,另一个则必须短接.
回复
hulingbo-1
2007年09月28日 22:46:35
15楼
8楼的同学说的对,1S3不用时应悬空,既不能接地也不能和1S2短接.
回复
jsntzhj1976
2007年09月29日 09:06:23
16楼
悬空,稍微有点电气常识的人都知道,可是那个悬空的头会有很高的副边电压,会不会对你的二次侧绝缘产生危害呢?
你们做这一类互感器的厂家是如何考虑的呢?
因为规程要求:不用的电流互感器副边短接并接地.就是为了防止副边高电压对二次绝缘产生破坏而使一次电串入二次回路
回复
互感器
2007年09月29日 09:15:14
17楼


你说得和楼主那种不一样,楼主的是带抽头互感器。
回复
kissdeer
2007年09月29日 10:58:55
18楼
这个问题还不是很清楚~~~~希望哪个能给个明确的东西啊~~~~谢谢!!
回复
frank_fu
2007年09月29日 12:24:47
19楼
比如300,600/5,1S1、1S2是300/5的,1S1、1S3是600/5的,你要用哪个就接相应的端子,不用的要悬空。例如你用600/5的难道要使1S2接地?
回复
xjw2006
2007年09月29日 13:06:42
20楼

学习
回复
shenshijie2010
2007年10月01日 21:56:37
21楼
找不到你的文章呀,互感器先生
回复