接手了个工程,施工图都已经做完了,但是甲方今天来电话说最高的建筑物他们不想盖了,这就导致屋顶消防水箱间要挪位置,但是现在第二高的建筑屋顶是一个拱形,都是玻璃采光带,根本放不了水箱,和其他的建筑高差又有将近10米。各位高人有什么好办法解决消防水箱间的问题。急急急~~
接手了个工程,施工图都已经做完了,但是甲方今天来电话说最高的建筑物他们不想盖了,这就导致屋顶消防水箱间要挪位置,但是现在第二高的建筑屋顶是一个拱形,都是玻璃采光带,根本放不了水箱,和其他的建筑高差又有将近10米。各位高人有什么好办法解决消防水箱间的问题。急急急~~
2楼
可以采用气压给水系统,不过,为了使气压罐有效调节容积,满足十分钟消防用水量,体积较大,这样,造价会较大噢!
回复
3楼
建议在最高的楼上面增加水箱间,结构加加固能解决问题,就怕没有管位。
回复
4楼
我这几天刚回复了一个类似的问题,园区规划的高层不做了,其他已建成的建筑没设高位水箱。这种情况设置气体顶压给水设备,顶压设备的气压水罐容积要保证火灾初期十分钟的消防用水量。我单独做了一个顶压设备间,出水管接到消防管网上
回复
5楼
可以采用气压给水设备,气体顶压设备造价很高,投资很高。
回复
6楼
气顶设备造价也没有多高的
图集有增压稳压设备设于地下的 不设高位水箱。谁用过?
回复
7楼
呵呵,我曾经做过一个项目,在山脚下,该建筑的消防高位水池直接放山上
回复
8楼
最高位置加水箱,不够就增压稳压泵气压罐上。肯定满足
回复
9楼
最经济且改动最小的办法:在没圆顶的其他楼屋面上,放水箱,设增压泵。
回复
10楼
图集98s205有稳压水箱及装置设置在地下的。
可以按照此图集的说明选稳压装置的参数。
我有个在建工程采用了此图集的做法。还没完工。不过图审也通过了,应该没问题了。