各位同仁,电流互感器二次端子有3个,1S1,1S2,1S3我现在接1S1,1S2那么1S3要不要接地呢?如果不接地,会不会产生高压呢?

各位同仁,电流互感器二次端子有3个,1S1,1S2,1S3我现在接1S1,1S2那么1S3要不要接地呢?如果不接地,会不会产生高压呢?
免费打赏
互感器
2007年09月24日 16:21:11
2楼
1S1,1S2,1S3只能有一个接地。
使用1S1,1S2时,最好就是1S1,1S2中的一个接地。
回复
happy_renjun
2007年09月29日 22:57:19
3楼
2楼说的对,S3什么也不接就行!
回复
wu581176
2007年09月30日 16:21:40
4楼
按规程,如果用的是1S1,1S2,则1S2接地,如果用的是1S1,1S3,则1S3接地.
回复
eaglexuliang
2007年10月01日 17:52:12
5楼
次型互感器二次侧有三组抽头,分别作为不同的用途,一般第一组作为计量使用(1S1.1S2),第二,三组作为保护用,按本人的实践经验,三组抽头无论使用与否,应将三相或两相中的相应抽头短接并接地,以防万一!
回复
shenshijie2010
2007年10月01日 21:21:40
6楼
谢谢楼上的兄弟们
回复
yuwenhu
2007年10月26日 16:27:43
7楼
请问4楼的,你所说的规程是什么规程啊?,能不能说说,要么传上来大家共享
回复
wa.tclysys
2007年11月04日 20:28:50
8楼
“按规程,如果用的是1S1,1S2,则1S2接地,如果用的是1S1,1S3,则1S3接地”

也不一定是这样,要看CT是倒装还是正装,如果CT是正装,1S1,1S2,则1S2接地,如果用的是1S1,1S3,则1S3接地。
如果CT是倒装,1S1,1S2,则1S1接地,如果用的是1S1,1S3,则1S1接地。

回复
menghao1688
2007年11月21日 12:10:37
9楼
看看手册吧
回复
ludihui56
2007年11月22日 10:09:37
10楼
对 要根据CT一次极性来的
回复
haote_xu
2007年11月28日 22:12:34
11楼
8楼说的带抽头的CT一般是不能到装的,特殊情况下可以倒装(抽头倍率2倍).特别用于计量带抽头的CT是不能到装的.不然计量不准!!!
回复