本帖最后由 c168_com 于 2014-1-11 01:32 编辑 最近看大家关于“自复式”的话题比较多,想说一下自己的一点看法,不妥之处还敬请各位批评指正!大家认为正规电网断零过压的机率有多大,为了一个N年都不可能发生不能一次的过压,最多设个过压脱扣就可以,有必要“自复”吗?有人说了,自复式是为了更快的恢复正常供电,但是有没有想到,如果真的发生断零肯定是比较大的事故了,短时内不可能恢复正常,讨论过压“自复”,还不如讨论一下总的漏保自复意义大。
本帖最后由 c168_com 于 2014-1-11 01:32 编辑
最近看大家关于“自复式”的话题比较多,想说一下自己的一点看法,不妥之处还敬请各位批评指正!
大家认为正规电网断零过压的机率有多大,为了一个N年都不可能发生不能一次的过压,最多设个过压脱扣就可以,有必要“自复”吗?
有人说了,自复式是为了更快的恢复正常供电,但是有没有想到,如果真的发生断零肯定是比较大的事故了,短时内不可能恢复正常,讨论过压“自复”,还不如讨论一下总的漏保自复意义大。
至于欠压,现在电子产品一般到了80~90V还可以正常工作,就算是空调,电压过低自己会保护,对于一般家庭不会有太大威胁,如果实在不放心可以选择过压欠压一体式脱扣器,不过目前市场上的欠压脱扣一般设置在160~180V左右就保护了,为了避免大功率设备启动时误动作,家庭不建议使用。
再说一下“自复式”,目前市场上的产品多以继电器式为主,分断电流和接通时冲击电流都不能太大,且自身有一定的功耗,大面积推广可靠性和自身功耗都是个问题。
14楼
本帖最后由 江光电气 于 2016-10-26 12:46 编辑
这个问题其实也是很现实的,确实这几年电网电压比较稳定,但现国家标准电压已经更改为:单相AC230V,三相AC415V ,并且是三相四线电直接到用户的(是为了变压器均衡用电),如果一个小区用电高峰期过后,电网单相电压会在AC250V左右,此时如有出现断零线,或零线接触不好的情况下会产生低电压Ac160V左右,高电压是AC300V左右,这时瞬间就会烧坏电器,现每个家庭都有电器直接插在电网上,烧坏是很难避免了,经常听说这种情况,一期小区已经交付使用,二期三期在建设,由于工地上用电不当造成住户烧坏电器,这种也可以上网搜一下“高电压烧坏电器”一词有很多事故,如果在选用自恢复过欠压保护器产品时可以参照下这篇文章《
如何分辨自恢复式过欠压保护器的好坏》,在百度搜一下江光电气
该网站也有这篇资料。
回复
15楼
针对的区域不同,所以每个人站的角度也就不同了~~
回复
16楼
过欠压,其实最大的作用是过压保护,一旦过电压,家里的电器很容易烧坏,也容易引起火灾。所以分户箱设置自复式过欠压是有必要的。其实这玩意就是供电部门另一扇保护门而已,几年前过欠压还没普及的时候,箱变内零线被雷击穿,导致断零,火线与零线间的电压超过290V,烧坏不少东西,很多人跑到供电部门要求赔偿。这几年普及了之后,即使出现大面积的过压故障,至少不会烧坏东西。