各位同仁给挑挑这个MNS柜里面不符合规范的地方!母线这样布置符合要求吗?
孤独狼道
孤独狼道 Lv.12
2014年01月11日 13:22:04
只看楼主

给为同仁给挑挑这个MNS柜里面不符合规范的地方!母线这样布置符合要求吗?

给为同仁给挑挑这个MNS柜里面不符合规范的地方!母线这样布置符合要求吗?
免费打赏
白龙行天下
2014年01月16日 08:30:26
32楼
经济型的,所以就是四不像!
回复
cz13306196492
2014年01月16日 08:44:31
33楼
pirellizqs 发表于 2014-1-15 09:23 标准的MNS 2.0柜母线是在柜后中部的。母线在设计在柜顶是可以要求做的,ABB会同意!MNS分经济型和标准型,价格相差比较大,现在绝大部分都是做的经济型,母线置于柜顶后部,前部用于跟变压器连接,标准型在柜后中部,上面lingxuct已经说了结构他比较清楚,我就不多说了
回复
helinhuzh3
2014年01月16日 13:24:08
34楼

非常感谢楼主分享
回复
cwm55
2014年01月16日 16:24:03
35楼
现在的GCK、GCS、MNS、MLS等等抽屉柜已经扬长避短,统称为经济型抽屉柜了。其实原始的或说标准的柜型也有缺点,比如:GCK的机构不尽人意;GCS、MNS的右侧出线电缆室狭小,接线不方便;MNS的一次连接方式和接触面积偏小;8MF型材不如C型材好用等等。现在除去机构的区别外,其它部分已经通用了,也不一定是坏事。另外,要注意由于模数不同,抽屉数量(出线回路数)可能不同;改造工程并盘时要考虑并盘孔对应。
回复
wankun1314
2014年01月16日 21:48:44
36楼
路过学习了。
回复
sunshine911
2014年12月09日 11:09:14
37楼
操作机构都不是了,只能说是MNS-G吧
回复
hanzhg54
2014年12月09日 11:20:46
38楼
你说得没错,很多GCS也做成柜顶母线,这是非标的,你去查查GCS规范就知道了。
回复
zpzd1989
2015年11月06日 10:08:13
39楼
这个柜子应该是万控做的
回复
苯笨
2015年11月06日 11:40:21
40楼
"旺点电气"里有个叫"帕特里克"的版主.是ABB的资深专家.ABB的问题都可去问问,我看了看,水平很高.