常压锅炉设置有大气连通管,从常压锅炉出水管的最高处接一个三通一路连接到水泵吸称上为采暖系统,另一路为大气连通接止膨胀水箱。这样的话水泵的进水会不会同时从膨胀水箱和锅炉中抽水循环??
常压锅炉设置有大气连通管,从常压锅炉出水管的最高处接一个三通一路连接到水泵吸称上为采暖系统,另一路为大气连通接止膨胀水箱。
这样的话水泵的进水会不会同时从膨胀水箱和锅炉中抽水循环??
2楼
回复
3楼
求围观
回复
4楼
把整个系统图发过来看看,光看局部看不懂
回复
5楼
yeluoxue 发表于 2014-1-12 22:34 把整个系统图发过来看看,光看局部看不懂看看可以吗?
回复
6楼
楼主补发的是图纸?怎么我下载打开是网站?
回复
7楼
不错啊!:)
回复
8楼
围观,看看
回复
9楼
lwxneo 发表于 2014-1-13 09:17 看看可以吗?图可以看清楚。那根DN32立管实际上是锅炉的通气管,因为常压炉在锅筒上部必须设置一个足够大的通气管,使锅筒与大气相通。但是又不能直接将一根空管通在锅筒里面,通常还需要一个水封,防止空气进入锅炉内。你的这个系统图是直接将通气管连在水泵入口处,也就是说,正常运行时,锅筒是承受一定的压力的—即DN32管内的水注高度。
回复
10楼
常压锅炉通大气管接法一
回复