请教高手在大山中没有零线的情况时怎么接灯
qq466974923
2014年01月12日 22:06:47
只看楼主

在大山中,只有380V的电压,也就是说没有零线的情况下,如何接220V的照明灯,本人分析了三个想法,不知道行不行得通,还望各高手来探讨探讨。1.用两条相线多串联几个灯具来分压,如:A相和B相接在一起,在A相和B相之间串联一定的灯具来达到接近220V,这样可否?2.任选一相线接灯具,灯具出线端接大地,问题是大地的电阻不知是否能散开电流形成回路,或说找个有水源的地方,灯具出线端直接放到水中,不知这方法可否。

在大山中,只有380V的电压,也就是说没有零线的情况下,如何接220V的照明灯,本人分析了三个想法,不知道行不行得通,还望各高手来探讨探讨。
1.用两条相线多串联几个灯具来分压,如:A相和B相接在一起,在A相和B相之间串联一定的灯具来达到接近220V,这样可否?
2.任选一相线接灯具,灯具出线端接大地,问题是大地的电阻不知是否能散开电流形成回路,或说找个有水源的地方,灯具出线端直接放到水中,不知这方法可否。
3.三条相线各接灯具,然后灯具的出线端接在一起,这样是不是星形接法,中间引出的线是不是中性线,再选一条相线接灯具的开关到进灯泡,而灯泡的出线就接在三条相线的相接点处,这样是否行得通?
望大家帮忙分析分析或有什么好方法吗?:)
免费打赏
taipingwan
2014年01月13日 10:09:25
2楼
选第一种方式比较合理
回复
加菲猫
2014年01月13日 11:33:46
3楼
1方案{:1_105:}不安全不规范
3方案{:1_105:}不安全不规范
2方案挖地2米(结合土壤电阻率)埋接地极:(
回复
qq466974923
2014年01月14日 18:33:38
4楼
有没有好建议的高手呀?
回复
lihg
2014年01月14日 23:03:48
5楼
最好最安全的是采取380\220的隔离变压器
回复
qq466974923
2014年01月15日 16:30:08
6楼
lihg 发表于 2014-1-14 23:03 最好最安全的是采取380\220的隔离变压器这是一个我们部门主管出的问题,他说什么变压器也没有,
回复
ask1313
2014年01月18日 11:10:56
7楼
把两只灯炮串联在一起,接到380V的电路中,能基本保证亮度,还可以提高灯泡的使用寿命
回复
jun_yy
2014年01月23日 11:14:42
8楼
三个功率一样的灯,星型接法,接三相电,也行的啊
回复
rmrmrm
2014年01月23日 11:30:05
9楼
为啥有相线没N线,这个问题本身有问题
回复
俺是做配电柜的
2014年01月24日 11:24:05
10楼
jun_yy 发表于 2014-1-23 11:14 三个功率一样的灯,星型接法,接三相电,也行的啊这样接可以吗,没有试验过
回复
qq466974923
2014年01月24日 19:47:30
11楼
rmrmrm 发表于 2014-1-23 11:30 为啥有相线没N线,这个问题本身有问题这是我们部门主管来考我的,他很喜欢卖弄自己的本事,他现在报读大专,他7F我们下面做小的,我知道问题不好,要说没有N的都是高压输送电的,380V的我也少见。
回复

相关推荐

APP内打开