在大山中,只有380V的电压,也就是说没有零线的情况下,如何接220V的照明灯,本人分析了三个想法,不知道行不行得通,还望各高手来探讨探讨。1.用两条相线多串联几个灯具来分压,如:A相和B相接在一起,在A相和B相之间串联一定的灯具来达到接近220V,这样可否?2.任选一相线接灯具,灯具出线端接大地,问题是大地的电阻不知是否能散开电流形成回路,或说找个有水源的地方,灯具出线端直接放到水中,不知这方法可否。
在大山中,只有380V的电压,也就是说没有零线的情况下,如何接220V的照明灯,本人分析了三个想法,不知道行不行得通,还望各高手来探讨探讨。
1.用两条相线多串联几个灯具来分压,如:A相和B相接在一起,在A相和B相之间串联一定的灯具来达到接近220V,这样可否?
2.任选一相线接灯具,灯具出线端接大地,问题是大地的电阻不知是否能散开电流形成回路,或说找个有水源的地方,灯具出线端直接放到水中,不知这方法可否。
3.三条相线各接灯具,然后灯具的出线端接在一起,这样是不是星形接法,中间引出的线是不是中性线,再选一条相线接灯具的开关到进灯泡,而灯泡的出线就接在三条相线的相接点处,这样是否行得通?
望大家帮忙分析分析或有什么好方法吗?:)
22楼
他似乎很无聊但他自有它的道理,有树有土就有办法,安全第一,在野外施工点子多一点总是好的,有些是头疼的事,但到了现场,往往柳暗花明,理论和安规是基础,多想多思考对你提高有帮助。他对你不闻不问,你就...你懂的。好好加油,别泄气
回复
23楼
这样的领导真矫情,有病吧,压根不会带人啊。我见过一个狠人,把三根相线连起来做个中性点,引出零线,然后再单独和相线接,不过这个做法气死我了,扣了那狗日的几千块钱
回复
24楼
最好最安全的是采取380\220的隔离变压器
回复
25楼
呵呵其实你的3种方法都能亮
1,灯泡的两个接线柱都带电,不管灯泡亮不亮。
2,如果你能做到良好的接地,切记在拆除的时候先拆相在拆地
3,你最好多接点灯,呵呵也最好别用灯泡,
总而言之1、3规范是绝对不允许的。
回复
26楼
用自偶降压变或直流调压
回复
27楼
野外施工碰上只有三相线路,没有N线的农用电,一相一地接法是违反安全规定的,如果一相一地接线,负载侧入地处和变压器侧中性点接地处有跨步电压,且接地线(作N线用的那根)很危险。
一般是装380/220V的变压器,在没有变压器时,用三只相同功率的灯接成Y,中性点用绝缘带包扎。
二套相同功率的灯串联接在380V二根相线上,灯具上只有190V电压,日光灯可能不会亮。
回复