地震剪力设计值为什么是1.3(分项系数?)乘以剪力标准值。这个分项系数是从哪个规范来的,荷载规范不是说只有工业厂房标准值大于4的时候分项系数才是1.3吗
地震剪力设计值为什么是1.3(分项系数?)乘以剪力标准值。这个分项系数是从哪个规范来的,荷载规范不是说只有工业厂房标准值大于4的时候分项系数才是1.3吗
2楼
抗震规范,5.4.1条
回复
3楼
楼上的正解,首先“设计值=标准值*分项系数”,地震的分项系数取值1.3
回复
4楼
lyj0311 发表于 2014-1-13 11:15 抗震规范,5.4.1条谢谢,抗震规范看起来头大,我直接从施岚青的例题看起,看来规范还得耐着性子认真看看。
回复
5楼
2楼回答的太牛啦
回复
6楼
楼主这问题有意思,前面说的地震剪力的分项系数,后面又说可变荷载的分项系数。这俩完全没有关系
地震剪力的分项系数1.3是抗震规范里规定的;
荷载规范里规定的是,标准值大于4KN/m2的工业房屋楼面的活荷载,分项系数取1.3,
此1.3非彼1.3
回复
7楼
按照规范执行就可以了