我们有台10KV/0.4变压器,变压器保护报警为保护启动,但是没有动作就返回了。查看故障滤波电流A为570A,C为240A,B因为没有互感器无法测量。检查变压器,电缆都很正常。请教下这类问题的原因。
我们有台10KV/0.4变压器,变压器保护报警为保护启动,但是没有动作就返回了。查看故障滤波电流A为570A,C为240A,B因为没有互感器无法测量。
检查变压器,电缆都很正常。
请教下这类问题的原因。
2楼
保护定值是多少?
过流保护(一次)定值是不是大于570A?
变压器A相套管上有没动物被电打死?
回复
3楼
速断为25,过流为6.8 0.5S CT:150/5
变压器测未见打死什么东西!
不知道怎么查这类问题!
回复
4楼
检查一下变压器以及低压出线有没有小动物,另外检查一下有没有冲击性负荷,建议做一下变压器试验。
回复
5楼
估计是变压器投入是产生的励磁涌流造成的保护启动,因为涌流是瞬时产生的没有到达延时动作时间,所以开关不跳闸;
回复
6楼
A为570A,C为240A
都超过变压器额定值(从ct变比看)
AC相电流不成比例,不是一次和二次短路短路现象
那.......故障滤波器动作多少秒(毫秒级吗),判断为谐振现象:(
回复
7楼
很明显吗,两相都有开路的可能
回复
8楼
出线这个情况是毫秒级的,也就几个周波。。
回复
9楼
gike81 发表于 2014-1-14 09:16 估计是变压器投入是产生的励磁涌流造成的保护启动,因为涌流是瞬时产生的没有到达延时动作时间,所以开关不 …我的这个情况是在正常运行的情况下发生的