哪位大神帮我算算施工临电需要多大的容量啊?
cbs14522541
2014年01月13日 16:25:23
只看楼主

建筑面积105000平方米。用电设备如下:设备名称 额定容量(KVA) 台数 容量小计(KVA)塔式起重机 35 10 350施工电梯 30 5 150插入式振捣器 2 12 24平板式振捣器 2 15 30木工圆锯 3 3 9钢筋调直切断机 7.5 4 30钢筋弯曲机 3 3 9直流电焊机 20 5 100交流电焊机 20 3 60钢筋套丝机 3 4 12水泵 2 5 10

建筑面积105000平方米。用电设备如下:



设备名称 额定容量(KVA) 台数 容量小计(KVA)
塔式起重机 35 10 350
施工电梯 30 5 150
插入式振捣器 2 12 24
平板式振捣器 2 15 30
木工圆锯 3 3 9
钢筋调直切断机 7.5 4 30
钢筋弯曲机 3 3 9
直流电焊机 20 5 100
交流电焊机 20 3 60
钢筋套丝机 3 4 12
水泵 2 5 10
砂浆搅拌机 4 4 16
办公区用电 20
生活区用电 30
免费打赏
莫下雨
2014年01月14日 16:23:41
12楼
你如果列的是容量,计算大概250或300变压器,如果是容量500变压器
回复
engineershao
2014年01月14日 16:58:06
13楼
一台500KVA杆变。
回复
lingxuct
2014年01月15日 11:37:49
14楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-14 14:05 计算临时用电容量的时候涉及到的设备系数这个有没有针对性的表格,我见过的一些表格数据都有所不同,而且 …怎么做?我不是有计算表吗,表中的“需要系数和同时系数”都有啊?至于怎么确定设备的需要系数和同时系数,要看设备的工艺和工人操作使用时间及工作的性质。还是靠经验吧?经验数据是偏差大小的事,有把握时少放俗量,把握小时多放俗量。