请教同层两个防火分区的排烟系统可否合用一个排烟系统?审图公司的同志说可以,你说呢?
请教同层两个防火分区的排烟系统可否合用一个排烟系统?审图公司的同志说可以,你说呢?
12楼
我不赞成,我觉得在消控中心的保安大多。。。更何谈系统原理,你接触一下那些人就肯定不那么想了。高层,纵向我还是赞成的
回复
13楼
应该可以的吧,但风量要按最大排烟分区120m3/m2计算。另外,支管上用排烟阀就可以了吧,常闭的,可以便宜点。我记得厂家有的
回复
14楼
可以,但穿越防火分区,管道上得加防火阀
回复
15楼
可以,但穿越防火分区,管道得做2小时防火包裹。
回复
16楼
我认为原理上应该可以,但是实际我们设计人员作的时候尽量避免
回复
17楼
可以,但是控制比较麻烦!
回复
18楼
可以,在穿越防火分区时要加电动排烟防火阀
而且在施工说明里要写清楚如何控制
以及阀门在平时和火灾时如何动作
回复
19楼
8.2.2 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。
这是规范 "不应"
但是呢 是可以的 就是最好不要的意思
回复
20楼
对你的答案是:可以的。
但就展开说:很麻烦。
一:你自己设计麻烦;
二:消防审图能否通过麻烦;
三:具体现场使用麻烦,要是真作了火,你这个肯定不行。到时候............嘿嘿。
所以谨慎为主,你这样做的目的就是业主省了几个钱吧,但责任可就大了。
回复
21楼
规范上规定防烟分区不可以穿越防火分区
回复