两个防火分区可否合用一个排烟系统?
newanna1999
2007年09月24日 16:08:53
来自于通风排烟
只看楼主

请教同层两个防火分区的排烟系统可否合用一个排烟系统?审图公司的同志说可以,你说呢?

请教同层两个防火分区的排烟系统可否合用一个排烟系统?审图公司的同志说可以,你说呢?
免费打赏
smart2007
2007年09月26日 20:01:33
12楼
我不赞成,我觉得在消控中心的保安大多。。。更何谈系统原理,你接触一下那些人就肯定不那么想了。高层,纵向我还是赞成的
回复
robin00001
2007年09月27日 11:57:04
13楼
应该可以的吧,但风量要按最大排烟分区120m3/m2计算。另外,支管上用排烟阀就可以了吧,常闭的,可以便宜点。我记得厂家有的
回复
lixiao1120
2007年09月27日 13:22:02
14楼
可以,但穿越防火分区,管道上得加防火阀
回复
zhaoguangbin
2007年09月27日 13:52:14
15楼
可以,但穿越防火分区,管道得做2小时防火包裹。

回复
zduya
2007年09月27日 14:35:40
16楼
我认为原理上应该可以,但是实际我们设计人员作的时候尽量避免
回复
寒冬
2007年09月27日 15:30:35
17楼
可以,但是控制比较麻烦!
回复
johnyl1984
2007年09月27日 18:07:58
18楼
可以,在穿越防火分区时要加电动排烟防火阀
而且在施工说明里要写清楚如何控制
以及阀门在平时和火灾时如何动作
回复
weskay
2007年09月28日 15:06:54
19楼
8.2.2 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。

这是规范 "不应"
但是呢 是可以的 就是最好不要的意思
回复
zhuhaiduan2006
2007年09月28日 16:37:13
20楼
对你的答案是:可以的。
但就展开说:很麻烦。
一:你自己设计麻烦;
二:消防审图能否通过麻烦;
三:具体现场使用麻烦,要是真作了火,你这个肯定不行。到时候............嘿嘿。
所以谨慎为主,你这样做的目的就是业主省了几个钱吧,但责任可就大了。
回复
superzhu0718
2007年09月28日 17:40:56
21楼
规范上规定防烟分区不可以穿越防火分区
回复