关于变压器中心点的问题
a15124104887
2014年01月13日 18:57:15
来自于变压器
只看楼主

求助:我这有一台变压器YNd11的接线方式,变压器是高压侧是66KV 低压侧是10.5KV 变压器容量是50000KVA 如果我现在高压侧中性点什么都不接 会有什么后果吗?? 哪位兄弟帮助下 谢谢了

求助:我这有一台变压器YNd11的接线方式,变压器是高压侧是66KV 低压侧是10.5KV 变压器容量是50000KVA 如果我现在高压侧中性点什么都不接 会有什么后果吗??
哪位兄弟帮助下 谢谢了
免费打赏
aoldqbd
2014年01月14日 10:31:40
2楼
你好 我是奥兰电气 我们公司有这个产品,我可以帮助你,我的电话是0312-3235187 电话联系我吧 (刚才给你打电话,对方说是打错了);
回复
加菲猫
2014年01月14日 11:41:19
3楼
在高压侧中性点什么都不接 会有什么后果吗??
什么后果都没有!
如果高压系统是不接地或消弧线圈系统的话,本来就是这样接线的。
回复
hcs3577
2014年01月14日 16:02:37
4楼
板凳说的对,东北电网有66KV等级,我公司都是这种接法
回复
lesonlee
2014年01月14日 17:34:29
5楼
個人觀點-僅供參考~

"板凳说的对"
咱們這裡69kv也是這樣呀!

回复
lingxuct
2014年01月21日 13:02:58
6楼
66KV系统的中性点也是高阻接地系统,你的变压器是用户变,应服从系统的接地需要,不能直接接地!

66/10KV系统的变压器,66KV一侧中性点应装接地刀闸,平时运行中接地刀闸是拉开的,只有在变压器操作过程中短时合一下接地刀闸。
回复