跨度40米 长度50米 的厂房二层4米高, 二层的要每平米承受2T的重量,该用多大的钢梁和钢柱啊,急!!!
跨度40米 长度50米 的厂房二层4米高, 二层的要每平米承受2T的重量,该用多大的钢梁和钢柱啊,急!!!
2楼
找人设计下吧!这个问题在这里发问似乎三言两语回答不清楚。
回复
3楼
你的二层荷载20KN/m2,这么大得好好计算一下吧
回复
4楼
二楼荷载太大。用混凝土吧
回复
5楼
这么大荷载,这么大的跨度,钢结构如何实现?比较难,采用大桁架梁。
回复
6楼
二楼荷载太大。用混凝土吧
回复
7楼
跨度40m?!柱距是多少?楼层20KN每平米是活荷载还是检修荷载?
回复
8楼
这个要计算多次,确定合适界截面,既满足设计要求又不浪费
回复
9楼
4米层高,太小了,钢梁下的净高不到3米,,,只有2米多点,,,,
回复
10楼
跨度40米,估计中间是有柱子的,10米一个,,,,
回复
11楼
40米可能是厂房的宽度,一层应该有中柱的,描述不详细。
回复