大神,我现在做了一个九层的县级精神病院病房楼,此工程在6度区,采用纯框架结构,根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223—2008中4.0.3条选择是否为重点设防类,但在此条的条文说明其二中有这么一句,“因此,本次局部修订明确为二级、三级医院均提高为重点设防类。仍需考虑与急救处理无关的专科医院和综合医院的不同,区别对待。” 我的问题就出在这里,精神卫生方向的医院是否属于专科医院,还有在建筑图中,整个楼确实没有与“外科手术室或急诊科”相关的功能房间,所以我想问,我是否应该把它列为重点设防类建筑?
大神,我现在做了一个九层的县级精神病院病房楼,此工程在6度区,采用纯框架结构,根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223—2008中4.0.3条选择是否为重点设防类,但在此条的条文说明其二中有这么一句,“因此,本次局部修订明确为二级、三级医院均提高为重点设防类。仍需考虑与急救处理无关的专科医院和综合医院的不同,区别对待。”
我的问题就出在这里,精神卫生方向的医院是否属于专科医院,还有在建筑图中,整个楼确实没有与“外科手术室或急诊科”相关的功能房间,所以我想问,我是否应该把它列为重点设防类建筑?
如果不列,那我建模时就是该采用6度区大于24m,抗震等级选用三级;
如果列为,那我建模时就成了7度区大于24m,抗震等级就变为二级了!
二级和三级的模型我都建了,从混凝土强度,到柱尺寸,到梁柱配筋,变化非常大,所以我该怎么确认这个工程的抗震等级!!!
请诸位大神指导!!!!!!!
12楼
要以甲方沟通才行 自己别瞎折腾
回复
13楼
谢谢楼主分享....
回复
14楼
按乙类建筑设计就可以了
回复
15楼
政府投资提高一级没坏处
回复
16楼
按乙类设计
回复
17楼
我刚上传了一个相关的建筑 和结构图
回复
18楼
应该提高一级的。
回复
19楼
提高一级抗震等级安全系数增大总是好的。就是不知道提高一级造价能差别有多少?
回复
20楼
觉得应该按重点设防来考虑,应该不会有问题,跟审图中心沟通一下,也确实未尝不可!
回复
21楼
结构设计计算有意义的是知道下限值。影响结果的因素太多,不能准确断定的也是一因素,放大一级是稳妥和合理的处理办法。设定多工况和采用包络图就是结构设计人员常用的思路、办法。
回复