精神病院病房楼抗震等级该如何确定,求大神指导!
mawentao0319
2014年01月15日 08:40:19
只看楼主

大神,我现在做了一个九层的县级精神病院病房楼,此工程在6度区,采用纯框架结构,根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223—2008中4.0.3条选择是否为重点设防类,但在此条的条文说明其二中有这么一句,“因此,本次局部修订明确为二级、三级医院均提高为重点设防类。仍需考虑与急救处理无关的专科医院和综合医院的不同,区别对待。” 我的问题就出在这里,精神卫生方向的医院是否属于专科医院,还有在建筑图中,整个楼确实没有与“外科手术室或急诊科”相关的功能房间,所以我想问,我是否应该把它列为重点设防类建筑?

大神,我现在做了一个九层的县级精神病院病房楼,此工程在6度区,采用纯框架结构,根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223—2008中4.0.3条选择是否为重点设防类,但在此条的条文说明其二中有这么一句,“因此,本次局部修订明确为二级、三级医院均提高为重点设防类。仍需考虑与急救处理无关的专科医院和综合医院的不同,区别对待。”
我的问题就出在这里,精神卫生方向的医院是否属于专科医院,还有在建筑图中,整个楼确实没有与“外科手术室或急诊科”相关的功能房间,所以我想问,我是否应该把它列为重点设防类建筑?
如果不列,那我建模时就是该采用6度区大于24m,抗震等级选用三级;
如果列为,那我建模时就成了7度区大于24m,抗震等级就变为二级了!
二级和三级的模型我都建了,从混凝土强度,到柱尺寸,到梁柱配筋,变化非常大,所以我该怎么确认这个工程的抗震等级!!!
请诸位大神指导!!!!!!!
免费打赏
liup507
2014年01月18日 10:22:51
22楼
我也觉得该按照乙类来设计~
回复
min_智哥
2014年01月18日 12:15:17
24楼
甲乙类建筑,宜按安全等级一级来设计
回复
zhj8474
2014年01月18日 13:58:38
25楼
个人觉得应按乙类建筑设计,审图那问题不大,可以沟通
回复
1860163
2014年01月18日 15:07:55
26楼
何必要提精神病院呢
回复
qzxyzxyz
2014年01月18日 16:18:54
27楼
按重点设防考虑吧,毕竟地震时会造成大量人员伤亡
回复
ygdx0525
2014年01月18日 17:24:30
28楼
我觉得最好还是提高一度。
回复
greencx
2014年01月19日 16:40:46
29楼
有没有模型能让我们看看啊
回复
mudanlove
2014年01月19日 18:21:32
30楼
多多学习ing
回复
mudanlove
2014年01月19日 18:23:34
31楼
多多学习ing
回复
chnxqh
2014年01月19日 21:04:36
32楼
好多的回答都不像是结构师的语言和思路,垃圾一堆。垃圾垃圾垃圾
回复

相关推荐